引用引用第20樓天靜機械于2014-03-18 19:42發表的 :對,知音啊!不可能短路,所有線路沒改動,并且在調繼電器線圈正負之前,換了個PLC試過,都是同樣的結果,繼電器動作的故障也不會,繼電器的用途,有帶單相電機的,有帶24v報警燈的,有給丹佛斯變頻器端子0v的,今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管
引用引用第22樓wanghuhong于2014-03-19 08:43發表的 :說了你的繼電器,有的接反了。有的是接正了,這樣造成電源短路,你還不信!這跟PLC有什么關系!暈啊!