QJ71C24N 報警代碼:7F22        
QJ71C24N通過232串口與工控機進行通信,當工控機(上位機軟件用VB寫的)和PLC通信時QJ71C24N就會報警,報警代碼為 7F22,這是什么原因。
開關設置為:操作設置:獨立  數據位:7  奇偶位  有   奇偶校驗: 偶 停止位:2  和數檢查代碼:允許 通信速率:19200bps  通信協議設定:MC協議(形式1) 站號設定:0

報警代碼:7F22        
內容:命令錯誤 指定了不存在的命令或軟元件。遠程口令長度有誤。
處理:確認對應機器的發信內容,修正后再次進行通信。
這樣的報警和PLC有關嗎,請老師幫忙。

上這個問題與PLC有關嗎? 另外在PLC用寫相關通信程序嗎?
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-13 08:56
既然用到MC1那么PLC是不用寫程序的,和數檢查看VB程序設定,RUN寫入和變更設定設置為允許。
看這個情況是通信協議上出現問題,如果確定通信協議正確的話,檢測下鏈接線吧!

主站蜘蛛池模板: 操操综合网| 天天干天天操天天爽| 国产精品久久久久网站| 精油按摩日本| 哇嘎在线精品视频在线观看| 狠狠综合视频精品播放| 我的家教老师| 国产a免费| 日韩美一区二区三区| 国产福利你懂的| 免费看60分钟大片视频播放| 精品破处| 精品视频一区二区| 奇米色7777| 国产美女下面流出白浆视频| 亚洲一区二区三区久久精品 | 日本性生活免费看| 给我一个黄色网址| 无人区国产大片| 精品区卡一卡2卡三免费| fulao在线观看的| 日韩在线观看免费| 91国语精品自产拍在线观看一 | 国产欧美日韩成人| 亚洲、国产综合视频| 亚洲欧美另类在线观看| 精品日韩一区| 精品国产成人| 狠狠久久久久综合网| 日韩天堂在线| 亚洲好视频| 男人天堂2023| 国色天香 社区视频| 91污污视频| 青草福利在线| 国内精品久久久久香蕉| 99青青青精品视频在线| 青青草国产精品久久碰| 午夜无码国产理论在线| 肉肉小说在线阅读| www.天天操|