樓主  發表于: 2014-04-14 20:17
        用FX1N  MT型的PLC發脈沖控制一臺伺服,伺服帶減速機再連接到絲杠,絲杠帶動工作臺,現在我做好原點位置,要運動到多個工位,到達每個工位的位置所需的脈沖數,我可不可以先讓伺服回原點,停在原點位置,同時清零D8140至D8143的值,然后用PLSR發脈沖,發脈沖頻率很低,用一點動按鈕執行這指令,讓伺服電機慢慢移動到我需要的工位,停止點動發脈沖命令,這是查看D8140和D8141的值,就能知道從原點到這工作需要發多少脈沖了?就不需要計算什么電子齒輪比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,減速機的減速比是多少,絲杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脈沖數了,知道了這個脈沖數,再編程的時候用絕對定位指令DRVA,所發的脈沖數就是我剛才手動的方式獲得,各位大大們,這樣做可不可以?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 20:49
可以,但停止點動發脈沖命令,手動會因為你反應時間等操作會導致有點位置誤差,如果要求不高可以的。

主站蜘蛛池模板: 91在线 一区 二区三区 | 日本一区免费观看 | 99色亚洲 | 国产一级在线观看视频 | 国产精品日韩欧美一区二区 | 3d欧美人与禽交 | 毛片资源站 | chinaese中国女人厕所小便 | 日本成日本片人免费 | 欧美一级专区免费大片俄罗斯 | 国产成人亚洲影视在线 | 欧美一级裸片又黄又裸 | 亚洲ss| 午夜第九达达兔鲁鲁 | 日本漫画无翼乌 | 亚洲午夜精品久久久久久抢 | 精品久久久久久国产91 | 秘书小说阿蛮 | 99视频精品国在线视频艾草 | 欧美添下面视频免费观看 | 800精品国产导航 | 肉文小说 | 国产精品九九久久一区hh | 国产剧情一区 | 91九色porny国产美女一区 | 草莓社区 | 亚洲AV久久无码精品九号软件 | 欧美成人香蕉在线观看 | 国产a在线| 日韩一卡2卡3卡新区网站 | 亚洲AV综合99一二三四区 | 欧美一二区视频 | 精品国内自产拍在线视频 | 五月婷婷丁香色 | 69成人影院 | 国产精品国产精品国产三级普 | 人成午夜免费大片在线观看 | 国产福利片在线 | 国产老妇 | 太紧太深了受不了黑人 | 天堂69亚洲精品中文字幕 |