關于漏電保護器接線說法中,N線必須穿過保護器的零序電流互感器,為什么書上答案是錯的?
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-19 17:37
N線是工作零線.中性線維持相電壓的相對平衡,PE線是接地保護,漏電保護器輸出單相.三相混合負載N線不穿過漏電保護器的零序電流互感器還能工作嗎?個人很糾結,等待大神們。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-08 10:50
個人理解,工作零線是供電系統維持正常工作需要.保護導線是在設備非正常工作時使保護裝置可靠動作,保護導線PE可以工作接零或接地。N線到底是什么線,不知樓主所看那本書是怎么解釋的謝謝樓主發上來。僅僅是個人觀點。

主站蜘蛛池模板: 日韩伦理在线看| 久久久无码精品亚洲A片软件| 扒开斗罗美女了的胸罩和内裤漫画 | 亚洲精品一线二线三线| gaygayas男男免费中国| 亚洲欧美专区| 国产一区二区精品| 日本一区二区高清免费不卡| 亚洲国产成人久久午夜| 亚洲AV永久无码精品澳门 | 精品一区二区免费视频蜜桃网 | 亚洲精品6久久久久中文字幕| 国产3p绿奴在线视频| 亚洲国产视频一区| 91亚色视频在线观看| 欧美人鲁交大全| 99热精品国产麻豆| 骚虎网站在线观看| 免费一级毛片完整版在线看| japanesexxxx日本妞| 色老板免费在线观看| www.5151淫| 青青99| 日本肥熟| 国产欧美日韩综合| 亚洲国产高清一区二区三区| 五月桃花网婷婷亚洲综合| 2012手机在线中文字幕| 婷婷九月| 青草免费在线观看| 91免费高清视频| 白丝捆绑vk| 免费人成黄页在线观看69| 精品一区二区国语对白| 精品小视频在线| 亚洲第一国产| 太粗 好紧 使劲舒服| 色综合久久综合网欧美综合网 | 明星乱淫| 华人在线视频| 久草在线福利视频在线播放|