一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2823 個
工控威望: 4450 點
下載積分: 214118 分
在線時間: 3179(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-29
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-23 14:05
我用的是MD320系列變頻器,
使用要求是:端子控制正、反轉,模擬電壓0之10伏控制轉速,對應的輸入點是AI1。驅動電機為普通4極電機。
現在使用中出現的問題是:施加10伏電壓,相對應的頻率應該是50HZ。在其面板上顯示是正常,但是在啟動工作時只有25HZ,也就是說只有設置的一半頻率。如果我將施加電壓減之5伏,者其面板上的顯示頻率同樣為25HZ,但是在啟動工作時頻率同樣為12.5HZ。不知道是什么原因!
參數設置如下:F0-00=1,F0-01=0,F0-02=1,F0-03=2,F0-04=0,F0-05=0,F0-06=100%,F0-07=0,F0-08=100,F0-10=100,F0-11=0,F0-12=100,F0-13=100,
                       F4-00=1, F4-01=2, F4-13=默認, F4-14=默認, F4-15=10伏。 F4-16=100%,
以上就是基本的參數設置。在網上也找到不少此問題的帖子,但是最終多沒說是那里參數設置問題。我現在的方法是將F0-08=100,F0-10=100,F0-12=100,F0-13=100,這些參數設置為100,也就是將參數人為增加一倍。
望有興趣者指點一下這是那里問題!謝謝!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-24 21:36
看看2-12,是模擬量與輸出比例的設定。一般在100%,即10V對應50Hz
還有是否限制了輸出的最高頻率

主站蜘蛛池模板: 美女曰逼视频| 久久精品123| 男女乱淫真视频播放网站| 青青青国产在线| 精品精品国产自在现拍| 男人疯狂擦进女人下面| 91嫩草国产在线观看免费| 日韩毛片免费线上观看| 亚洲精品国产成人中文| 亚洲国产欧美在线看片| 成人精品视频 成人影院| 青青草原国产在线| 2022国产在线观看| 男人扒开| 性春院| 久久亚洲伊人| 91免费精品国自产拍在线可以看| 亚洲欧美日韩另类在线| porno18老师hd| 日韩亚洲人成在线综合| 美女曰逼视频| 精品区2区3区4区产品乱码9| 亚洲青草视频| 日本狠狠操| 国产成人h综合亚洲欧美在线| 视频在线视频免费观看| 手机在线伦理片| www.日本免费| 四虎免费永久观看| 男人的影院| 精品国产三级av在线| a级黄色视屏| 四虎音影| 四大美女思春艳史片| 日韩理论片在线看免费观看| 成年人免费观看视频网站| 国产98在线| 乌克兰精品摘花处破| 桃色视频破解版| 亚洲视频在线观看地址| 亚洲不卡视频|