伺服驅動器z相脈沖是伺服電機轉一圈一個脈沖,用這個脈沖來做定位。 但是z相脈沖是5v的,而plc 的x端口是24v的,能直接和三菱plc的x端口接嗎。   ​用3u的plc帶原點收索dszr指令中要接收伺服驅動器z相脈沖,z相脈沖是5v的,怎么用啊
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 899(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-11-18
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 23:42
伺服驅動器一般都會有24V的Z相信號輸出的呀  樓主用的是什么型號的伺服?
要求不高的地方回原點可以不要Z相信號(計數方式)

主站蜘蛛池模板: 五月天精品视频在线观看| 免费 视频| 丁香五香天堂| 被老外操| 人性本色| 免费亚洲视频| 国产欧美日韩精品一区二区三区| 天天舔天天射| 青青热久麻豆精品视频在线观看| 韩国美女vip内部2020| 美女的让男人桶爽网站| 国内精品久久久久影院中国| 护士伦理片| 欧美久久天天综合香蕉伊| 天天澡夜夜澡狠狠澡| 国产福利一区二区三区四区| 99er热| 日本乱子| 亚洲视屏在线观看| 操动漫美女视频| 亚洲尿尿| 日本深夜视频| 国产资源视频在线观看| 极品虎白女在线观看一线天| 手机跑分排行最新排名| 美女扒开腿让男人桶爽免费gif| 国产精品怡红院永久免费| 国产精品久久久久久久久免费| 校草让我脱了内裤给全班看 | 国产亚洲福利精品一区| 亚洲欧美在线免费| 亚洲男人天堂网站| 动漫美女隐私尿口图片| chinese腹肌gay| 99热这里有免费国产精品| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 欧美一区二区三区四区五区六区 | 五月香婷婷| 四虎库| 亚洲国产在线2o20| 99re5在线精品视频热线|