現在有個電柜的指示燈虛亮,有運行燈和故障燈。
運行燈接在接觸器常開點,故障燈接在熱繼電器常開點。
這些指示燈還引到機器旁的小電箱,用多芯單股線,無屏蔽,距離有2、30米。
只要有一個指示燈亮,旁邊的指示燈會虛亮,側得虛亮的指示燈有11v左右的電壓。在電柜和小電箱的燈都會虛亮。
而且有規律,如1號故障燈亮時,1、2號運行燈虛亮,2號故障燈亮時,2、3號運行燈虛亮。
故障燈是通過短接熱繼電器的常開點,電機沒運行。
把電柜側連接到小電箱的故障燈的線拆掉,就不會虛亮了。拆小電箱側的線,還是會虛亮。
這個是這么回事呢??
三相電壓都是380v,單相220v ,零線對地0.2v。