樓主  發表于: 2014-06-15 21:44
各位前輩,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC測水溫,用水杯盛冷水(18度),熱水(60度)來測量,讀取它的平均數(采樣次數:10),讀數完全正確,基本上沒有跳動現象。把熱電偶裝到管道上,打開水泵來測量冷水(18度),讀取它的平均數(采樣次數:10到100都試過),測出的水溫竟然到達40-60度,并且不停波動。試了幾天了,毫無頭緒。剛開始,懷疑變頻器干涉,但是把熱電偶放到盛冷水的水杯中,啟動變頻器,讀數完全正確,不波動。也接了地線,始終不能解決問題,各位有何高招。謝謝指教。
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-15 23:16
給變頻器輸入端加EMC濾波器,在PLC供電端加濾波器,把4AD模塊的4個接地端和PLC的接地端都接在一起,然后觀察有無波動,如果有,再把地線分開或者不要接,再試試,你在程序里寫濾波的程序看看,熱電偶的外層屏蔽金屬網接地線。

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区高清不卡tv| www.日本黄色| 好男人社区www影院在线观看| 久久99视热频国只有精品| 亚洲国产欧美久久香综合| 果冻传媒在线播放观看228集| 三叶草私人研究所| 男人天堂影院| 韩国一级淫片特黄特刺激| 色婷婷六月天| 亚洲欧美国产精品完整版| adc 我们的永久网址| 4s4s4s4s色大众影视| 免费一级欧美片在线观免看| 深夜福利免费观看| 蹭蹭妈妈的朋友小说| 黑人操日本妞| 欧美日韩在线观看一区二区| 日本不卡在线观看免费v| asspics大尿chinese| 国产亚洲精品综合在线网址 | 九九精品影院| 99久久99热久久精品免| 99pao在线视频精品免费| 色戒西瓜| 日本中文字幕在线精品| 黑人video粗暴日本| 国产精品秒播无毒不卡| 久久精品久久久| 香蕉在线精品亚洲第一区| 日本韩国无矿砖码| 国产一卡2卡3卡四卡精品网站| 久久电影院久久国产| 果冻传媒在线免费观看| 欧美摸胸| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片| 日本免费精品视频| 日本漫画无翼乌| 国内精品久久久久小说网| 国内久久精品视频| chinese男男gay|