fengling033
級別: 探索解密
|
三菱A171SHCPUN輸出4組控制伺服馬達,現在有一組地址3的沒有輸出,求助各位我要怎么處理,該CPU已停產,CPU 與伺服馬達的SSCNET口是否壞了嗎? 使用三菱普通軟件可以修改嗎? 謝謝!有空的朋友幫忙解答下。 |
---|---|
|
fengling033
級別: 探索解密
|
先謝謝大家: 4臺只有3#,它是會動但速度太慢; 把放大器地址對調可以正常輸出,說明控制器/線路/馬達正常 CPU程序沒有問題 運動控制程序會缺失還是輸出口有問題?求解! |
---|---|
|
fengling033
級別: 探索解密
|
把3#/4#地址更換,放大器及電機正常啊 參數4臺均確認沒有異常 就是電機速度慢到不行,電機同時異響 控制沒有問題,我拿其它線的A171SHCPU過來還是使用原來的程序下去就可以 運動控制程序要如何可以發現是模塊壞了還是運動程序丟失, 另外那個口可以改嗎? 謝謝版主! |
---|---|
|