PLC輸入信號如果接NPN型光電開關輸入信號為0v信號,那輸入COM公共端應該接0v還是24V???

請教各位,看,看的歐姆龍,三菱FX2N輸入公共點為24V,,今天見的一個三菱PLC-FX1N(用的交流220V電源)公共線接的0V,(輸入信號是0V)??什么情況????

renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3244 個
工控威望: 7909 點
下載積分: 2375 分
在線時間: 12630(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-11-29
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-30 21:31
這個要看手冊了,公共點究竟接什么,明確告訴你,有接0V也有接24V(關鍵是看內部電子線路圖電流的走向)  ,三菱的有兩種,歐版與亞版的。亞版的只能接NPN型傳感器,而歐洲版為S/S端子,如果S/S接24V ,則接NPN,S/S接0V,則接PNP的。臺達,松下,西門子也是S/S端子類似
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756

主站蜘蛛池模板: 美女扒开肌肌让男人桶| 四虎国产精品免费久久麻豆| nhdta系列媚药系列| 午夜免费啪视频观看视频| 青久草视频| 精品图区| 日本免费精品视频| 久久www免费人成高清| 亚洲第一男人网站| 狠狠草视频| 午夜亚洲视频| 国产免费资源高清小视频在线观看 | 精品欧美| 久久免费看少妇高潮A片特爽| 男人操女生| 欧美作爱福利免费观看视频| 国产成人精品1024在线| 色五婷婷| 欧美撒尿屁股嘘嘘撒尿| 高清麻生希在线| 日韩在线一区二区三区| 丝瓜草莓香蕉绿巨人幸福宝| 国产日韩片| 亚洲国产成人久久午夜| 色综合合久久天天综合绕视看| 国产欧美一区二区精品性色| 91香蕉官网| 视频在线观看国产| 亚洲激情网站| 大香线一本| 91短视频在线播放| 西施打开双腿下面好紧 | 蜜汁肉桃全文免费阅读| bt国产| 999国产| yellow视频免费观看播放| 亚洲日日做天天做日日谢| 四虎影库紧急大通知| 亚洲香蕉视频| 深夜在线| 欧美人禽杂交av片|