1、PLC與PC進行以太網通訊的時候,只需要一根網線,設置一下IP地址,再把PC端IP與PLC設置在同一個網段就OK了,用到的是什么通訊協議??
2、PLC與PLC進行以太網通訊時,為什么還要考慮用的是EGD,SRTP,或者是modbus TCP/IP協議?而且有些還需要在編程軟件中寫一些通訊程序??(本人用的GE 9030PLC)
3、一般什么情況下需要用到PLC與PLC之間的通訊呢?
有不懂就要學,學不會就要問
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-15 17:16
讓磚家來為你解答吧。。哈哈最近剛剛用了很多PLC的以太網通訊。

1.用的就是TCP/IP協議,這個協議你沒有必要關心,因為這個是編程軟件為了適應電腦已經提前做好在軟件里面的。

2.PLC和PLC之間的通訊 就比較多了,像西門子和三菱,PLC相互間的通訊就是TCP和UDP兩種可選。不管你在任何通訊中都要寫通訊程序,TCP通訊不分主從,只分客戶端 和 服務端,在客戶端可以向服務端申請建立連接,服務端就不能申請建立連接。連接建立后,可以發送和接收數據。發送數據是以數據包的形式發送的,每個品牌的PLC發包形式都有所不同,就拿西門子PLC來說,首先它需要選擇對應服務號和建立連接的一致就可以了,然后需要決定發送數據的首位地址,然后需要填寫發送數據的長度(LEN),一般是以byte為單位。這樣就可以將這個數據包實時發送給 服務端了,每個掃描周期都會執行,所以當你的發送內容地址有所變化時,發送數據會立即改變。當然,建立連接后可以同時發多個不同的包。以增大數據量。

3當一個項目,不僅僅是由一家公司完成,且需要交換數據的時候,而且該兩種品牌的工業現場總線互不相同的時候,就可以用以太網通訊。以太網通訊的優點是:傳輸速度極快,傳輸穩定,傳輸數據量極大(比dp通訊多多了)。  缺點是:成本高,傳輸距離短。  



最近本公司剛剛做完的一個項目,用PLC和計算機  、工控機、人機界面等多種設備進行以太網通訊,PLC使用的是s7-315 2dp/pn進行的。 如有疑問,可以直接加我qq聯系我,免費為你解答哈。哈哈哈哈啊

主站蜘蛛池模板: 女人国产香蕉久久精品| 亚洲免费色| 99热在线精品播放| 麻生希在线| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区| 欧美日韩一本| 我的好妈妈7中字在线观看韩国| 国产一区二区免费福利片| 免费观看在线永久免费xx视频| 美女脱了内裤让男生尿囗| 国产香蕉97碰碰久久人人| 四虎现在的网址入口2022| 果冻传媒在线播放观看228集| 美女扒开奶罩让男人吃奶| 视频网站入口在线看| 北条麻妃一区| 欧美视频一级| 秋霞啪啪网| 精品国产一级毛片大全| 睡男神的这件小事小说在线阅读| 香艳69xxxxx有声小说| 国内精品久久久久久久久 | 99久久国产综合精品女不卡| 日韩一区在线播放| 色综合天天综合网国产人| 精久久| jj视频免费| 日本一道高清不卡免费| 91视频一区| 禁止的爱善良的未删减版hd| 亚洲婷婷在线视频| 四虎国产视频| 韩日一区二区三区| 亚洲区精品久久一区二区三区| 日本肉体xxxx| 欧美69巨大jizzsex| 国产亚洲精品91| 2018天天拍拍拍免费视频| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 青草网址| 免费永久观看美女视频网站网址|