控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
          注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
               開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
               計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
              
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
              當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
       還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-14 12:21
引用
引用第7樓kyy80于2014-09-11 12:03發表的  :
樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。

學習了!

主站蜘蛛池模板: 九九精品视频在线观看九九| 动漫美女羞羞视频| 亚洲精品色婷婷在线影院麻豆| a级免费观看| 色8| 欧美一级级a在线观看| 国产全部理论片线观看| 91精品国产麻豆国产自产在线| 欧美国产日韩在线播放 | a优女网| 亚洲精品久久碰| 亚洲精品午夜久久aaa级久久久| heyzo1754北岛玲在线视频| 白丝vk丨tk失禁| 日本tube24xxxxx| 四虎影院免费在线| 午夜福利试看120秒体验区| 精品综合在线| 国产福利不卡| 欧美一卡二卡科技有限公司 | 女人与zzzooooxxx| 秋霞在线一级| 男人天堂影院| 国产资源视频在线观看| 久久免费看少妇高潮A片JA| 免费一级生活片| 亚洲国产精品自在现线让你爽| 欧美综合国产精品日韩一| 国产视频中文字幕| 国产自在线拍| 99成人| 高h细节肉爽文办公室| 亚洲国产精品二区久久| 亚洲 欧美 偷自乱 图片| 亚洲国产成人精品无码区5566| 久久精品午夜一区二区福利| 国产精选之刘婷野战| 亚洲精品123区在线观看| 免费标准高清看机机桶机机| 美女机巴| 日韩成人小视频|