引用
引用樓主豪愛控于2014-09-20 18:08發表的 這是個關于數據傳送的問題、、、望指教! :
MOV指令是三菱PLC的傳送指令。MOV傳送十進制數到數據存儲器里面可以控制輸出。那么單純的傳感器傳送的數據傳到數據存儲器里面怎樣比較的?傳感器產生的數據會影響到輸出嗎?這個問題困擾了我很久,還望賜教。
一般來說,傳感器會有一個輸出的對比値
例如 : 溫度 0~400度 = 1~5V (0~5V or 0~10v or 4~20mA)
當溫度為 0度時 會輸出1 V電壓
溫度為400度時 會輸出5 V電壓
將電壓訊號接入 AD模組,AD模組會根據傳入電壓大小轉換成數値
例如:
0~400度 = 1~5V = 0~4000 (AD解析度)
當溫度=200度時 =>輸出 3V電壓 => AD値=2000
將AD値2000 / 10 =200度