樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

主站蜘蛛池模板: 国产好痛疼轻点好爽的视频| 韩国女主播在线大尺无遮挡| 亚洲国产精品福利片在线观看| spy2wc48美女撒尿| 五月香婷婷| 91久操| 国产人人艹| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 500av导航大全精品| 欧美日韩精品乱国产538| bt天堂在线最新版www| 视频免费| 亚洲欧美日韩成人| xvideoscom极品肌肉警察| 国产色婷婷亚洲| 水野朝阳厨房系列在线观看| 非洲黑人gay巨大| 91会员| 香蕉久久久久久狠狠色| 日韩精品免费看| 福利一区福利二区| 午夜想想爱午夜剧场| 国产剧情在线播放| 湖南美女被黑人4p到惨叫| 婷婷网址| 天美传媒传媒免费观看| 男人天堂网站在线| 精品一区heyzo在线播放| 男生操女生的漫画| 俄罗斯15一16处交| 97色| 免费一级毛片在线播放放视频| 97香蕉超级碰碰碰久久兔费| 黄 在线播放| 亚洲免费精品视频| 视频在线91| 视频一区二区三区在线| 免费日批| 成人网18免费网站| 国语刺激对白勾搭视频在线观看 | 羞羞麻豆国产精品1区2区3区|