xiaoyan88
級別: 網絡英雄
|
一直發現站內的人尤其是新手都經常問幾個同樣的問題,于是寫下下面的一些內容,就當是給新手們掃掃盲吧,支持的加分,不支持的拍磚。 1.進制問題 在三菱PLC中有運用2進制,8進制,10進制,16進制,2-10進制(BCD)等 需要掌握2-8進制的轉化,2-----8時,將2進制數從后想起,每3個分成一組,每組分別化為8進制,如1110111-----1 110 111-----167 8-----2時,將8進制數每位分開,然后每位化成2進制,組合起來。 如157---------1 101 111----1101111 2-16進制轉化,2------16時,將2進制數從后想起,每4個分成一組,每組分別化為16進制,如1011111-----101 1111-----5F 16-----2時,將16進制數每位分開,然后每位化成2進制,組合起來。如47-----0100 0111------1000111 在FX系列PLC中X,Y采用的是8進制,即X0---X7 ,X10----X17,Y0-----Y7.........不存在X8.其他的軟元件采用10進制。 在A,Q系列PLC中X,Y采用16進制,即X0----XF, X10---X1F ,Y0----YF 2.編程軟件 FX-GPWIN 只適合FX系列PLC編程使用 GX-Developer適合FX, Q, A系列PLC編程使用 GX-WORK2適合FX , Q , L系列PLC編程使用 GX-Developer安裝時,請先安裝環境即安裝文件夾下的ENVMEL中的SETUP,安裝完畢再點安裝文件夾下的SETUP。安裝時注意在中途會有選項,注意不要點取安裝成監視模式。 看到還有很多的問是否支持WIN7,我說,目前來說想要穩定性好,做工控的你就得用XP。某些支持WIN7--32位,但不支持WIN7--64位。 3.編程線問題 經常看到怎么電腦和PLC通訊不上之類的問題,除了極個別的不給PLC通電的同志外,大部分的應該是通訊線的端口設置問題。 編程線主要有幾種 SC-09 , USB-SC-09, USB(打印機線)。 在使用SC-09時,如果電腦沒有RS232接口,需配置USB/RS232轉換器,購買該轉換器時,請一定跟商家講明是用于PLC編程的(我曾買過,用于單片機的不能使用)。需要安裝驅動,安裝驅動后,在電腦的設備管理器中會有該轉換器的虛擬RS232端口號,如COM4,編程時下載上載就要選取這個端口號。 使用USB-SC-09線時,需要安裝驅動,安裝驅動后,在電腦的設備管理器中會有該轉換器的虛擬RS232端口號,如COM4,編程時下載上載就要選取這個端口號。 Q系列PLC使用USB線連接時,第一次連接會發現新硬件,驅動在安裝目錄MELSEC\Easysocket\USBDrivers。 4. 數組問題 經常看見有人問像這個問題 MOV H0003 K1Y000 首先你要理解H 和K H一般是16進制數值,K是十進制數值。 在你要理解KmXn, KmYn, KmMn等的意思,這個我個人叫它數組,一個數組由4位相鄰的元件組成,它可以表示2進制的0----1111,即十進制的0---15, 16進制的0----F。Km表示有幾個數組,Xn, Yn等表示數組的起始位。如K1Y0就是Y0,Y1,Y2,Y3, 其中Y0是低位,y3是高位,寫相應數據時應該Y3Y2Y1Y0來寫。 結合以上,第一句就是使Y3Y2Y1Y0表示16進制3,即0011,所以Y1,Y0工作 5.脈沖輸出的問題 經常也看見問MR的能否輸出脈沖 要輸出脈沖,需要MT機型,當然MR機型如果你水平夠將Y0,Y1等繼電器改成晶體管也可以。 今天暫時寫這些,后面再補充。 第1更在13樓 (并到一起吧) 今天接著寫2點 6.外圍模擬電位器問題 FX0N 外圍有一個模擬電位器,對應電位器地址為D8013,起數值隨電位器的調整在0~255之間變化。 FX1N/FX1S外圍有兩個模擬電位器,對應電位器地址為D8030/D8031,起數值隨電位器的調整在0~255之間變化。 FX2N外圍無模擬電位器。 外圍電位器可以通過擴展板擴展。 外圍電位器應用,譬如定時時間可調的定時器等,如需要定時時間為2--8S,那么需要如下轉化 LD M8000 MUL D8030 K60 D0 D0的數值為0-----255*60 DIV D0 K255 D1 D1的數值為0-----60 ADD D1 K20 D2 D2的數值為20----80,對應T的定時時間2----8S 然后再需要用的T后的參數為D2即可 7.關于當前時間 FX0N中無當前時間 FX1N/1S, FX2N 當前時間,秒 D8013 , 分 D8014 , 時 D8015 ,日 D8016 ,月 D8017,年 D8018 ,星期幾 D8019 當前時間的應用,定時開關機的,如需8:00開機,17:00關機 LD>= D8015 K8 SET Y0 LD>= D8015 K17 RST Y0 另網友說需要2進制和10進制的相互轉化,其實這個可以歸類到N進制和10進制的轉化 先看10進制轉化為N進制,采用除數取余法,即10進制數除以N,得到商和余數,商再除以N,得到商和余數。。。。一直重復,直到得到的商為0,然后將所有余數從后得到的余數排左邊,先得到的余數排右邊,得到的一組數字即是該10進制數的N進制數。例如把10進制數12化為7進制,那么12/7=1余5,1/7=0余1,所以7進制數為15. 再例如把10進制數9化為2進制數,那么9/2=4余1,4/2=2余0,2/2=1余0,1/2=0余1,所以2進制數位1001。 再看N進制數轉化為10進制數,先將每一位的數值*該位的權得到積,然后每一位的積相加所得到的和就是該數的10進制數。N進制的M位的權=N的(M-1)方。例如7進制的23轉化為10進制=2×7(2-1) +3×7(1-1) =2×7+3×1=17. 再例如8進制的37轉化為10進制=3×8(2-1) +7×8(1-1) =3×8+7×1=31 第三更在35樓 8.關于擴展相關,型號說明 FX 1 N-30 MR-001 FX為系列號三菱微型PLC 1 為系列序列, N為可擴展,如S不可擴展 30表示輸入輸出總點數為30點 M為主機,如E為擴展 R為繼電器輸出,T為晶體管輸出(前面為E時,X為輸入,YR為繼電器輸 出,YT為晶體管輸出,YS可控硅輸出) 001為交流電源,D直流電源 雖然S為不可擴展產品,但實際若只需擴充4點以下的X,2點以下的Y,2點以下的AD,1點以下的DA可選用功能擴展板,如FX1N-4EX-BD, FX1N-2EYT-BD, FX1N-2AD-BD, FX1N-1DA-BD.詳情見FX1S使用說明。 輸入點/輸出點擴展時,編號接著主機的下一個8位開始,如FX1N-30MR,擴展FX1N-8EX,FX1N-8EYR,那么主機的輸入為X0--X7, X10--X17,輸出為Y0---Y7, Y10- Y15, 擴展的輸入為X20---X27, 輸出為Y20---Y27 9.編程軟件使用上的問題 三菱編程軟件在梯形圖編輯時可以直接用語句表的形式輸入指令不需要用[ ]去一個個選取。 編輯時注意輸入法用英文,并注意0和O的區別。 10.山寨品牌 三菱PLC可以說是在中國影響最大的一個品牌,因此有很多的品牌其實都是基于三菱PLC的技術基礎上,再加上點自己的內容而形成的。 主要有,臺達,信捷,豐煒,士林,其中士林完全是三菱的OEM廠商,士林的PLC完全可以用三菱的編程軟件進行編輯,用三菱的通訊線進行通訊。而其他的品牌大部分功能及指令與三菱相同,可能就特殊繼電器及特殊寄存器的地址不同。 最近比較忙,也不會再寫東西了 看見很多的要求寫通訊,寫高速計數器等。因為本人的水平也不是很高,而且我所發的帖子就是掃盲篇,對于比較高深的希望各位大大們多寫點,也希望各位能自己多努力。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |