引用引用第1樓100759于2014-11-26 08:49發表的 :EPLAN做的?我比較關系這個
引用引用第3樓niningtt于2014-11-26 09:00發表的 :沒有什么叫做合理,看就看多少的成本做的,上學時候機床電路毒害造成的這樣吧。第一張,有總開關了,其他電機都有熱保護了,這基本就可以了。但是最好是每個回路都有斷路器,這樣一個回路故障不會影響到其他回路的工作,否則就是總開關跳。其次加熱器用熱繼電器作用不是很大,而且加熱器最好用漏電斷路器。
引用引用第6樓逍遙書生于2014-11-26 10:56發表的 :加熱設備加熱繼電器純屬浪費,是最不合理的,有那錢還不如加個溫控了,220V的電機有專用的接觸器,干什么用380V的,浪費
引用引用第10樓chenxue163于2014-11-26 15:02發表的 :第一張圖斷路器選用正泰NS2系列的電機斷路器,就可以把熱繼電器省下來了短路保護也有了,3.7KW電機交流接觸器有點小了第2張圖加熱不需要熱繼電器,加熱每路加漏電開關,最好用個溫控器用固體繼電器控制電熱管