現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63536 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 16:37
400A斷路器  300/5互感器  電表按照接線圖接
樓主留言:
那電表用 三相四線無功電度表:DS862-4 3×1.5(6A)        
  電表最大額定電流不是才6A嗎     意思是說 6A乘以60就等于360A嗎       還有就是說互感器可以擴展電流???  是這樣嗎

主站蜘蛛池模板: 欧美激情 亚洲| 公翁的舌尖研磨她的花蒂小说| 91制片厂免费观看| 久久黄色小视频| 色婷婷在线| 国产成人盗拍精品免费视频| 四虎精品成人免费影视| 思久久| 91免费在线| 精品国产中文字幕在线视频| 欧美爽妇| 古装一级无遮挡毛片免费观看| 国产亚洲精品看片在线观看| 青青青国产精品国产精品久久久久| 国产另类视频一区二区三区| 法国贵妇一级伦理hd| 秋霞午夜视频在线观看| 免费欧美视频| 99自拍网| 国产欧美日韩专区毛茸茸| 日韩视频第二页| 美女无内裤下部黄| 男女姓交大视频免费观看| www免费看| heyzo在线观看| 99热这里只有精品一区二区三区 | 成人免费在线视频网| 亚洲精品影视| 色综合久久九月婷婷色综合| 美女露奶奶| 精品一区二区国语对白| 冰雪奇缘1完整版免费观看| 国产青草视频在线观看免费影院| 欧美日韩在线观看一区二区| 香蕉久久久久| 日韩色图区| 攻插受| 久久综合亚洲色hezyo| 精品国偷自产在线| 黑人巨| 国产成人夜色91|