剛接觸PLC,現在要改裝一臺小設備,要求很簡單,主要是用來檢測壓強和溫度,我選了一下型號,不知道行不行,希望高手能指教一下:
輸入部分:
3個壓力傳感器,
3個溫度傳感器,
1個料位感應傳感器;
1個觸摸屏
輸出部分(8個輸出口):
2個交流電機(功率不大,1000W內,220V),
2個調速直流風扇(24V,75W,可通過PWM調速控制),
3個直流電動機(24V,160W),
1阻電熱絲;
控制很簡單,讀入溫度傳感器的溫度(測3個點),如果任何一點的溫度低于750攝氏度,啟動加熱絲;如果溫度全部高于800攝氏度,加熱絲斷電;
讀入壓力傳感器,如果任何一點的壓力超過一個閾值,啟動2個直流電動機和1個交流電動機;
讀入料位傳感器,如果給出動作信號,啟動1個直流電動機和1個交流電動機;
2臺直流電風機和一個直流電動機由觸摸屏控制開/關,通過在觸摸屏設定值控制直流電風機的轉速
我們有臺汽車的蓄電池可以給直流電動機供電,24V
我的想法是用三菱的FX2N-32MT,直流電源輸入,配1個FX2N-4AD,1個FX2N-4AD-TC,一個FX0N-3A,大家覺得這個選擇合理么?應該用三菱的什么型號會更加合理一些?非常感謝!
我見別人用交流電源輸入的PLC多,不知道是不是用直流的會不會有什么問題?