西門子S7-200與威綸觸摸屏構成的純化水控制系統
一、控制系統功能說明
1、操作級別
PLC系統的操作級別分為 管理員(E)、班長(S)、操作員三級(O)。管理員級別最高,可以對所有過程與參數進行操作與修改。管理員與班長的登錄需要密碼,密碼由管理員更改,系統初始密碼為管理員88888888,班長66666666。班長可以對特定的數據進行設置。操作員只能對部分數據和過程進行修改與操作,但是可以觀察到所有的過程數據。
操作級別在數據或觸摸按鈕上標注。帶E標注只能由管理員操作,帶S標注可以由管理員和班長操作,操作員只能操作無標注的級別。
2、儀表空氣壓力低聯鎖
所有氣動閥門可以實現手動強制啟閉,與系統是否自動無關。
4、消毒控制
消毒控制功能:消毒控制系統具有自動、軟手動、硬手動功能。除硬手動外,程控根據程控表的進程進行輸出控制。選擇軟手動后,可以直接選擇消毒進程,到達消毒的某一個步驟上。
要選擇全自動消毒,可以將程控選擇在自動位置,點觸摸屏上的消毒投入按鈕,自動消毒程序開始,按照程控表進行控制(程控表見說明書第二節),步驟如下:
g.可以在自動消毒期間人工退出消毒程序、可以采取人工操作方式消毒。
5、TOC測量流路控制(以TOC1為例)
TOC1根據“流路切換定時器”來輪流選擇XZCV1與XZCV2管線,當輪到XZCV1時,步驟如下:
a. 打開TOCV5-1、關閉TOC5-2,取樣管線流入來自XZCV1管線的回水。
e. 流路切換后,上一管路TOC值仍保留最后一個測試值,直到下一次測量開始。
h. 可以對管路上的閥門進行強制打開、關閉操作。
6、回水管線、總管進水的聯鎖控制
回水管線聯鎖控制功能如下:
a. 當TOC流路已經切換到本管線,并實現了測量,且TOC超出聯鎖設定值時,回水管線切斷并排放。
7、呼吸器閥門遙控操作
HXCV4-1呼吸器放空閥、HXCV4-2呼吸器連通閥、HXCV4-3呼吸器消毒閥由人工進行遙控操作。
8、回水流量與水泵轉速的聯動、水泵軟啟動控制
回水流量調節器通過PID控制算法調節水泵轉速,實現回水流量的控制。通過觸摸屏進行PID參數的整定。
9、儲罐液位控制
10、儀表量程的設定
用戶更換溫度變送器、壓力變送器、電導、TOC等儀表,需要通過觸摸屏把儀表量程填寫在參數表內。這個功能運行用戶任意更改儀表量程。
11、趨勢與報警功能。
趨勢顯示范圍與儀表的量程自動匹配,有新報警時,在觸摸屏流程圖上彈出報警提示。