一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4003(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-24
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4003(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-24
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 16:46
引用
引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的  :
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
你的是380V供電,照明那么大的功率應該考慮三相分布平均,假如不平衡那就零序產生電壓,是專業安裝的人員應該會考慮的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新編輯 ]
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 午夜dj免费视频观看社区 | a级片欧美 | 美女一级ba大片免色 | 美女扒开腿让男人桶爽免费gif | 美女黑人做受xxxxxⅹ | 草莓绿巨人香蕉茄子芭乐 | 黑白配高清hd在线视频 | 出轨同学会2在线观看 | 欧美同性videos | 动漫美女3d被爆漫画 | julianann在厨房 | 天天操天天干天天舔 | 手机在线观看国产精选免费 | 动漫美女被吸乳 | 日韩在线 在线播放 | 日本bbwbbw| 欧美视频在线播放观看免费福利资源 | 火影小南被爆羞羞网站进入 | 1986葫芦兄弟全集免费观看第十集 | 欧美大片一区二区 | 99热这里只有精 | 波多野结衣小说 | 91精品国产91热久久p | 免费被黄网站在观看 | 国产午夜免费 | 亚洲精品国产综合久久一线 | 亚洲天堂2013 | 天天色综合6 | 天天爽天天干天天操 | 久久这里有精品 | 2012在线观看免费视频大全 | 福利片免费一区二区三区 | 国产一卡二卡3卡4卡四卡在线视频 | 女子张腿让男人桶免费 | 99国产牛牛视频在线网站 | 韩国情事伦理片观看地址 | 亚洲欧美在线观看一区二区 | 99久久精品免费看国产情侣 | 国产高清露脸学生在线观看 | 国产免费又粗又猛又爽视频国产 | 亚洲免费在线观看视频 |