如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲综合久久 | 国产成人免费片在线视频观看 | 无码射肉在线播放视频 | 91久久偷偷做嫩草影院电 | 免费观看欧美成人禁片 | 紧身短裙女教师波多野 | 日本女人www | 色戒完整版 | 亚洲精品国产成人99久久 | 午夜影院c绿象 | 欧美一级欧美三级在线 | 色综合久久九月婷婷色综合 | 日韩资源 | 欧美亚洲天堂 | 欧美在线欧美 | 成人国产第一区在线观看 | 国产91在线精品狼人 | 成人猫咪maomiav永久网址 | 99久久一香蕉国产线看观看 | 国产精品成人va在线观看 | 午夜精品久久久久久久2023 | 蝴蝶传媒3o45| 倩女还魂在线观看完整版免费 | 亚洲天堂精品在线观看 | 国产精品免费小视频 | 日本高清视频在线观看 | 国产视频91在线 | caoporn人人| 91九色国产porny | 99自拍视频在线观看 | 翁熄性放纵交换300章 | 教室眠催白丝美女校花 | 公交车上插入 | 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 999资源站 | 变形金刚第一部 | 亚洲欧美日韩高清 | 亚洲国产欧美在线人成 | 亚洲精品有码在线观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 免费观看无人区完整版 |