這有個項目,一個大水池,四周排布的都是加熱用的管道,管道里流動的是導熱油,現在想在總管道口裝一個閥,外部溫度傳感器把溫度值傳給PLC,PLC控制閥的開關以及比例值,讓水池的水溫快速到達40度,然后緩慢加熱到70度,然后穩定在70到80度之間。以前沒做過類似的項目啊。請大神們指導下幾個問題。
1.應該用什么閥最合適簡單。畢竟恒溫精度不高
2.PID閉環是否必須使用,沒做過啊,有什么簡單思路沒有
3.用什么類型什么牌子的溫度傳感器好呢
4.這個項目是否可以不管什么流量的問題,是否只需要用溫度控制閥的開關程度呢。
QQ76214024
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-17 09:55
如果恒溫精度不高建議加變頻器就好

1.以PLC+溫度模組+PT100(感溫線)+DA模組
40度以下全速運轉
40~70度半速或 3/4 速運轉
以75 度為基準, 加減速運轉。

2.溫控表+PT100(感溫線)
設定溫度,由溫控表控制。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久网午夜小说 | 日韩欧美亚洲每日更新网| 22sihu国产精品视频影视资讯| 潘金莲西门庆一级淫片aaaaaa| 精品国产自在现线久久| 美女禁区视频无遮挡免费看| 久久永久影院免费| 国产成人久久精品区一区二区| 日岳母小说| 成人啪啪漫画羞羞漫画www网站| 国产小视频在线免费| 日韩精品首页| 性夜a爽黄爽| 久久免费国产视频| 日韩免费观看成第15集| 奇米激情| chinese高中生gay男同| 国产精品一区二区三| 日韩毛片网| 奇米影视888四色首页| 91制片厂制作传媒网站破解| 黑白配高清hd在线视频| 亚洲精品AV无码永久无码| 亚洲欧美日韩综合一区久久| 国产麻豆流白浆在线观看| 国内精品久久久久影院男同志| 嗯啊好大视频| 水蜜桃一二二区视在线| 99九九精品视频| 国产在线看片网站| 91免费精品国自产拍在线不卡| 日本69av| 青草福利在线| 男人免费视频| 和两个男人玩3p好爽视频| 国产色在线观看| 色婷婷在线视频| 日噜噜| 天天综合网网欲色| 糖心hd在线观看| 免费一级特黄特色大片|