引用引用第3樓hlq_0815于2015-04-27 12:44發表的 :【糾正】CH0脈沖+方向還是100.00/100.01100.00發脈沖100.01是方向:正轉時自動ON,反轉時自動OFF,無需另寫程。。。。。。CH1:100.02/100.03.......
引用引用第5樓hlq_0815于2015-04-27 16:39發表的 :也許是小日本的編輯人員有問題 [attachment=134479]
引用引用第8樓drw_08于2015-04-29 08:51發表的 :不是日本編輯人員問題,問題是你拿錯了操作手冊了,你這截圖是CP1L操作手冊的截圖,CP1L的脈沖輸出規格和CP1H是不一樣的 [attachment=134590] [attachment=134591]
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號