樓主  發表于: 2015-05-12 20:14
]本廠有一臺30KW三相異步電動機水泵,功率因數0.91,電機效率取0.89用鉗表測量電流是68A,控制柜電流表也顯示這么多,按照功率計算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小時用電是45度電了嗎?而不是電機標牌所寫30KW,請問你們遇到這種情況沒有?應該要怎樣算?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3994(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-11-17
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 20:48
按正常計算你30KW電機而定電流是約54A左右,你檢查都是68A,那就說明你的電機負載大了或者你的電壓低。假如是68A電流功率因數0.9那是大約是42.39KW羅,當然是會按42.39運行耗電計算的
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 精品视频手机在线观看免费| 亚洲一区二区三区久久精品| 免费看a片毛片| 东北老妇露脸xxxxx| 欧美日韩视频在线成人| 草逼的视频| freexxxxxhd张柏芝| 我的年轻漂亮继坶三级| 4438全国免费观看| 亚洲码和乱人伦中文一区| 欧美在线播放成人免费| 91大神第九部红酒气质女| 污影院| 美女艹b| 色婷婷久久综合中文久久一本| 91午夜剧场| 女教师系列三上悠亚在线观看| 国产在亚洲线视频观看| 欧美做受| 污翼鸟| 日韩 国产 欧美| 99热影院| 99任你躁精品视频| 精品国产日韩亚洲一区在线| 亚洲第一网色综合久久| 日本中文字幕二区三区| 国产午夜亚洲精品一区网站| 天堂成人在线视频| 欧美日韩在线观看区一二| 久久er国产免费精品| 欧洲一级| 欧美视频一| 日韩hd高清xxxⅹ| 古代翁熄系小说辣文| poronovideos极度变态| 亚洲精品久久7777777| 精品成人在线| ffee性xxⅹ另类老妇hd| bbbxxx乱大交欧美小说| 魔法满屋免费观看完整版中文| 九色PORNY真实丨国产大胸|