使用西門子IFM174運動控制模塊發出脈沖給三菱伺服MR-J4-A驅動器,但是伺服驅動器顯示接收到的脈沖數與發出來的脈沖數不一樣,相差七八十個,用另外的PLC單獨計數IFM174發出的脈沖數,發現與設置的幾乎一樣,沒什么誤差,這確定IFM174發出的脈沖數與設置是沒有誤差的;又用另外的PLC來單獨計數驅動器反饋上來的脈沖數,發現也與設置的幾乎一樣,所以一開始就懷疑只是驅動器顯示有問題,但后來用千分尺來測量伺服電機走過的距離,發現伺服電機走過的距離與設置的脈沖數對應的距離不對(1000個脈沖對應1毫米),就懷疑是干擾的問題(已經使用雙絞線來傳送脈沖),但就算是干擾的問題,驅動器接受的脈沖數與應該與伺服反饋的脈沖數一樣才對啊,讓各路大神來解釋一下這是什么情況,怎么解決? |
---|---|
|
億光年
專業 專注 創新 服務 13701841216
級別: 略有小成
|
我做的圓臺旋轉,位置模式,低速度停的位置還比較準,速度達到2000以上就有偏差了,MR Configurator2軟件看了下,收到的脈沖少了20個左右, 三菱給的方案:PA13參數增加濾波,可惜效果不好,準備加磁環,還沒試。 樓主留言:加了磁環什么效果,怎么加 |
|
---|---|---|
|