弄花毒手
級別: 探索解密
|
小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。 我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾? 磁環和電抗器有效果嗎? [ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |