ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
突然想跟大家聊一聊,平時工作中,你們公司都用什么方式固定電氣柜內的線槽和導軌。 我常見過的方式有三種: 1、先鉆一個合適的通孔,自攻螺絲直接擰進去 (本人覺得缺點是,后面會有一段突出來,容易劃傷,擰螺絲又慢又累) 2、先鉆一個合適的通孔,然后通過絲攻攻絲,然后擰螺絲。 (攻絲太費時,攻完再一個一個擰螺絲,又慢又累) 3、先鉆一個合適的通孔,直接通過手鉚槍或者氣鉚槍,用鉚錠鉚接。 (美觀方便,但是不修改麻煩。速度快) 首先聲明一下,我不是要說誰對誰錯。這沒有誰對誰錯。 我干這一行多年,一直用的第三種方法。因為大部分時候修改的比較少。我們以前出口的柜子也是用的鉚釘。 朋友們,請問你們是如何裝的? |
|
---|---|---|
|