今天一廠家變頻器出現故障。先前顯示Fn故障,更換風扇,故障消除。啟動變頻器。用電位器增加速度,面板顯示出現30hz,輸出電壓顯示大概230V左右,輸出電流顯示為0A,正轉指示FWD閃爍(表示變頻器運轉),mon指示燈和ext指示燈均亮。變頻器輸出側電壓為0。無故障顯示。通過面板切換到JOG狀態,面板顯示5HZ,電機一樣沒有反映。請教各位大俠這是什么原因啊。 [ 此貼被wangweb在2008-06-15 00:37重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
一,這么老的機器了,很可能有問題 二,直接在變頻器設置面板運行,設置50HZ,接電機,再運行。不要用電位器等。 三,不管電機轉不轉,先通過變頻器面板看電流。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
可能連檢測電路也壞了。你這機器估計修過。 三菱這幾年產的都是A740,質量比MM440好。 |
|
---|---|---|
|