林亦然
級別: 探索解密
|
我最近在做一個分切機的程序,用模擬量去控制安川變頻器的輸出頻率,然后我就想到,那我給30HZ的時候,電機對應輸出的轉矩是多小啊(電機轉速955轉每分鐘功率是2.2KW),在網上查了很多資料還是不懂,什么50HZ下是恒轉矩,那不是50HZ以的轉矩都一樣,然后有些又說50HZ以下轉矩和電壓成正比,現在我就想知道變頻器輸出30HZ的時候,電機的輸出的轉矩是多小,怎么算出來的。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
變頻調速在工頻以下時恒轉矩調速,就是轉矩基本保持不變。這是有計算依據的。 首先變頻器都有V/f=K的功能,這個功能的重要作用就是為了保持在調節頻率時,電機的電流基本不變。I=U/XL=U/2πfL,式中π和f是常數,U/f=V/f=K,所以電流基本保持不變(因為是初略計算,實際還有線圈的電阻要計算進去,還有轉矩提升功能等)。 再者,轉矩T=9.55P/n=9.55UI/(60f/極對數)=9.55*U*I*極對數/60f=9.55/60*I*極對數*U/f 式中電流基本不變,極對數是常數,U/f=V/f=K,所以轉矩T基本保持不變。 |
|
---|---|---|
|