各位大神,本人新手,剛接觸伺服系統,搭建了一個伺服控制平臺,使用的是三菱FX-3U-48M,伺服驅動器是MR-J4-70A,使用Y000集電極輸出脈沖控制,Y004控制方向。
1、今天接通電源后發現,伺服驅動器的反饋累計脈沖總是在一個范圍內來回跳動,例如在1000-1005之間跳動,但是并沒有給使能信號,PLC也在STOP模式。請問大神這是怎么回事啊?
2、PLC打到STOP模式,使用MR-Configurator 2監控,發現伺服電機總是不時地正反轉,也有輸出轉矩,另外還有一定量的滯留脈沖;把PLC打到RUN模式后,還是上面的情況,而且滯留脈沖更多了,請問這是因為干擾嗎?
以上情況PLC均沒有發出脈沖,同時也沒有使用伺服放大器驅動電機。
請各位大神幫忙解決一下,謝謝啊!
(研究了半天,沒明白怎么加圖片,只能以附件形式傳上來了,各位幫幫忙啊  )
[attachment=137624] [attachment=137625] [attachment=137626]  
15861560585
孤獨前行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 550 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-07-22
最后登錄: 2021-08-30
查看15861560585的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-03 10:27
是位置控制,那有可能是干擾的,接地試試,然后驅動器設置濾波參數試試
十一月

主站蜘蛛池模板: 久久大胆视频| 911福利视频| 美妇在线| 国产99热| 全黄一级裸片视频免费| 国产伦精品一区二区| chinese壮直男gay老年人| 美女用手扒开粉嫩的屁股| 激情综| 欧美午夜精品久久久久久黑人| 小莹的性荡生活45章| 调教女高中生第3部分| 五月天婷婷亚洲| 女人被男人躁得好爽免费视频| 高清色黄毛片一级毛片| 日韩av.com| 欧美又大又粗又长又硬| 久久热国产在线视频| 久久精选视频| 日韩成人免费aa在线看| 色老板在线免费视频| 富士av105| 国产精品va在线观看手机版| 青草精品| 亚洲天堂免费| 午夜片神马影院福利| 99精品在线视频| 500av导航大全精品| 欧美破处女视频| 色综合色狠狠天天久久婷婷基地 | 亚州人成网在线播放| 熟睡中的麻麻大白屁股小说| 很黄的孕妇a级黄毛片| 91视频夜色| 2019nv天堂| 日韩资源在线| 日韩网站在线| 青柠影视在线播放观看高清| 国产午夜免费视频| 国产性视频| 国产成人高清精品免费观看|