你后面的指令中一定有個地方復位了M101。
第一行指令執行后,M101是接通的,所以第二行指令會正常執行,但后面一定有個位置復位了M101(能復位的指令很多)。
你在電腦上看到的狀態其實是一個掃描周期結束時的狀態,因為這個時候才執行PLC的通訊,執行過程中的狀態是無法看到的。
如果你想看到執行過程中的狀態,你可以在第一行再輸出一個中間位變量(可以用自動分配),然后就可以看到始終是接通的。
樓主留言:
在M101那里并一個中間位輸出觀查這方法確實很好。有點問題還想請教一下,同是這臺PLC用這個ISP軟件能聯上,可是用WPL那軟件就連不上。換其它電腦用WPL也還是連不上。