我是個新手,最近在玩S7-300系列的PLC。今天嘗試了下在線編輯程序,發現有個很基礎的問題實在是搞不懂。比如原程序正在運行中,I0.0接通并直接輸出給Q0.0。如果此時我將Q0.0修改成Q0.1并將其下載到PLC中,由于I0.0是接通的,則Q0.1也會接通。但此時Q0.0仍然處于接通狀態盡管修改后的程序中并沒有Q0.0。如果想讓Q0.0斷開必須STOP掉PLC在運行,這樣才只有Q0.1輸出。但機器運行中可不能STOP啊,這樣給程序修改就帶來很大的麻煩啊,大家都是怎么樣做的呢? 本人新手,渴求大家的解答,謝謝
[ 此帖被hb07303在2015-10-31 12:28重新編輯 ]