為社么用的是停電保持寄存器,結果斷電再上電后 ,值卻沒有了?(如圖中D1400 , D410 ,D1850之類的。在給其賦值后,斷電 上電后 其中的值都變成了 “0”) (上面是原帖“原問題”) 現在問題已經解決了,樓主感謝大家的幫助并將經驗分享出來: 1,PLC與屏幕是好的,PLC也有電池。 2,之所以“不能停保”是因為屏幕。 3,如圖所示,屏幕的“輸入框”中,樓主的地址都是復制粘貼,并改掉數字后所得出的。!!!重點就是這里!!! 樓主復制粘貼改的地址,不是點右邊小問號給的地址,雖然地址看起來都一樣,而且也確實保存在了屏幕的程序里,但實際是不能用的(不曉得為什么),后來樓主把所有的輸入框點“小?”一遍之后,就可以正常使用了 4,雖然問題可能很小,但確實對于樓主這個剛接觸昆侖通態屏的小白來說,可是耗時不短啊。 希望大家有經驗也能分享出來,大家共同進步! [ 此帖被sunny06a在2015-11-20 13:30重新編輯 ] |
---|---|
|
sunny06a
級別: 略有小成
|
三菱的,FX3U 在PLC參數里 最大好像知道D511, 然而我手里一個程序人家 D666 ,一直到D944都可以停電保持。 搞的我好郁悶 |
---|---|
|
sunny06a
級別: 略有小成
|
但為何別人程序里, D666 - -- - - - - D944都可以停電保持呢? 如果只是200 ----511的話。 有點少了 |
---|---|
|
sunny06a
級別: 略有小成
|
怎么寫入? |
---|---|
|
sunny06a
級別: 略有小成
|
這肯定是有的 = = |
---|---|
|