wzd123456
級別: 探索解密
|
本故障有如下幾個難點:一是故障出現的次數很少,維修人員無法看到當時的現象。二是變頻器只有RuN和Hz指示燈,沒有REV和FWD指示燈,故障時操作員也無法立即發現。三是反轉時變頻器不報警。 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
可以告知一變頻器廠牌跟控制方式外接端子還是面板控制,二有同等備品可交換測試嗎?三不定時的問題不好搞 一,單動反轉如果少用可以由程式或端子短接固定單方向.(別告訴現場操作員)當操作人員反映您就知為何了 二,變頻器如沒故障,反轉作動為合法正常操作為何要報警. 給參考 |
---|---|
|
蘭州許某人
級別: 探索解密
|
電機在短時間內反轉,直流母線電壓會很高,變頻器居然沒報警。可能的原因第一是干擾,第二是按鍵誤導通 |
---|---|
|
xingzb2
級別: 論壇先鋒
|
1 檢查變頻器面板按鍵有沒有變形 2 通訊線和動力線離遠點兒, 3 加個延時,(讓正反轉按鈕信號,保持2秒以上才生效)躲避短時的脈沖干擾。 |
---|---|
|
staunch
級別: 探索解密
|
點贊! 我就碰到過變頻器驅動電機,在起動是會出現反轉現象。當時也以為是變頻器出問題,認為三相電機不會出現這種情況。最后檢查就是因為電機電源引線的端子有接觸不良,才導致出現這種現象。變頻器用臺達的,電機是SEW的。 |
---|---|
|
lyxwym
級別: 略有小成
|
先分析你的工作現場狀況 1,你的電機負載比較大 2你的變頻器和電機鏈接電纜沒固定。 故障點分析 1.電機和變頻器鏈接的電纜偶爾缺相, 2,變頻器輸出端子接觸不好(包括變頻器內部的接線端子和印刷線路版之間) 3,電機的接線端子接觸不好,(包括電機的內部引線和電機端子之間) 造成這種原因的思路就是電機在大負載的情況下突然缺相造成反轉。 |
---|---|
|
abc521
級別: 探索解密
|
突然間反轉變頻器瞬間電流會很大,應該會報警的,觀察變頻的輸出,要不直接換個變頻器就知道哪的故障了 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
如果瞬間缺相導致反轉那變頻器應該報過流,而實際并沒報,所以我認為出故障時應該是先停止后反轉。由于故障出現的不頻繁,設備也不可以隨便停,所以也無從下手,感謝各位鼎力相助! |
---|---|
|
lyxwym
級別: 略有小成
|
變頻器到電機之間一相虛接,照這個思路解決,我遇上好幾個 |
---|---|
|