觸摸屏并不能識別轉速,中間通過多次換算而來的,并且要在實踐中不斷檢查,因為每一步都可能有誤差
一個電機轉速是1440 (這里的話,應該是50HZ吧?)
所以50HZ時,轉速大約是1440,可能有3%誤差,實際情況最好實際測量
可以在變頻上設置,收到10V電壓時,轉速為50HZ,這里也有可能存在1%的誤差
4DA要發出10V電壓,對應的數值差不多是2000,根據我的經驗,1980~2030都有可能,也要實際測量
如果排除誤差的話,PLC數值2000=10V=50HZ=1440轉
2000:1440的關系
計算的時候就用2000*7再/10就很接近了
如果是FX2N用浮點就更方便了