兩臺計算機之間intouch的通訊。
INTOUCH 1#是連接現場PLC設備的機器,
INTOUCH 2#是通過TCP/IP連接INTOUCH1#,去讀取數據的機器
Intouch 1# 的訪問名的設定
訪問名:intouch1
節點名:
應用程序名:modbus
主題名:plc1
Intouch 2# 的訪問名的設定
訪問名:intouch1
節點名:intouch1的計算機IP地址/計算機名(如果沒有是動態分布ip地址的話)
應用程序名:view
主題名:tagname
經過測試,沒問題。如在1#intouch建立TAG名:abc_1地址是300050,則在2#intouch 建立變量名abc_1地址是abc_1;即2#變量名的地址是1#的變量名,要保證是同一數據類型。
最好保證兩臺計算機的用戶名和密碼是一樣的