各位好,最近接了個項目控制2個伺服,原本打算用定位模塊,老板為了省錢讓用PLC發脈沖控制。用的是FX3U-32MT的PLC。
現場調試時發現不同的脈沖速度下伺服旋轉一圈的脈沖數居然偏差很多。如理論上應該是50000脈沖伺服電機轉一圈,當速度是20000脈沖每秒時,旋轉一圈D8340反饋回來的數據是70000左右,
當速度是30000脈沖時,D8340反饋回來的數據是55000左右,問題如下:
1,這種現象是不是脈沖丟失了?
2,如果說PLC直接發脈沖,D8340里的數據是PLC自己計算出來的,并沒有與伺服形成閉環,那么定位模塊呢?比如1PG或者QD75P,他們也是通過模塊發脈沖給伺服控制器,他們也沒有和伺服形成閉環,那么這些模塊里所反饋的當前位置數據是不是也有可能因為丟脈沖而不正確?
3,定位模塊在位置控制下發脈沖控制伺服,和PLC直接發脈沖控制精度是不是一樣?反正都形成不了閉環。
4,如果要形成閉環該如何實現?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1883 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 11028 分
在線時間: 806(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-25
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-30 22:21
1  plc與伺服距離不能太遠  脈沖控制線 5米之內
2  伺服參數調好 plc加減速調好
3  伺服可以直接監控脈沖數脈沖頻率 和 plc 比較能發現問題
4  相對使用定位模塊  plc直接發脈沖控制伺服更常用  這種控制方式本身并沒問題
5  fx3u  有限制脈沖數 好像 -999999 ~999999 之間  

主站蜘蛛池模板: 精品久久一区| 亚洲国产日韩成人综合天堂| 日日爱爱| 欧美高清国产| www免费插插视频| 日日爽| 美女认你摸| www.国产在线观看| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 国产精品久久一区| chinaspanking调教| 日韩一品在线播放视频一品免费| 丁香五香天堂网| 俺去啦最新地址| 美女脱了内裤张开腿亲吻男生 | 亚洲福利一区二区| 九九成人免费视频| 吃胸膜奶视频456| 男模chinesegayxxxx| 户外露出野战hd| 精品一区视频| 国产黄频| 亚洲美女啪啪| 四虎影剧院| 99国产小视频| 国产成人精品一区二区| 青青草在线观看| 天天色综合久久| 日本三级s级在线播放| 国产精品成人免费福利| chinesespanking网站| 四虎四虎| 日韩网站在线| 日本在线视频免费看| 男公厕里同性做爰| 国产精品高清一区二区三区不卡| 国产精品成人网红女主播| 日韩在线二区全免费| 日韩欧美推理片免费在线播放| 无人区乱码1区2区3区网站| 国产在线91|