longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
這是我用三菱plc和臺達VFD-M做的一段讀取運行電壓的程序,不知道怎么回事讀取的電壓就是不對。而我用寫頻率參數和運行指令都可以控制變頻器。就是讀有問題,請求大師指點一二。跪謝。 校驗碼是自己算的,本來想寫個自動做校驗碼的,但是照著寫也讀不出來好郁悶啊 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.QJ71MB91有自動校驗選項,其他不知道。 2.讀的出來,應該就沒問題,應該是字元位置需要重新排列。 |
---|---|
|