三菱變頻器 FR-D740-□K-CH與FR-D720S-□K-CH的通用規格說明如下:
深圳聚川自動化專業銷售代理三菱變頻器:
http://www.juchuan18.com/一、控制特性
1、控制方式:Soft-PWM控制/高載波頻率PWM控制(可以選擇V/F控制、通用磁通矢量控制、最佳勵磁控制)
2、輸出頻率范囤:0.2~40OHz
3、頻率設定分辨率
1)、模擬量輸入
A、0.06Hz/60Hz(端子2.4: 0~10V/10bit)
B、0.12Hz/60Hz(端子2.4: 0~5V/9bit)
C、0.06Hz/60Hz(端子4: 0~20mA/10bit)
2)、數字輸入:0.01Hz
4、頻率精度
1)、模擬量輸入:最大輸出頻率的土1%以內(25℃±10℃)
2)、數字輸入:設定輸出頻率的0.01%以內
5、電壓/頻率特性:基準頻率可在0~400Hz范圍內任意設定;可選擇恒轉矩、變轉矩式樣
6、啟動轉矩:150%以上(1Hz時)…設定通用磁通矢量控制設定轉差補償時
7、轉矩提升:手動轉矩提升
8、加/減速時間設定:可選擇0.1~3600s(可分別設定加速與減速時間)、直線或S字加減速模式
9、直流制動:動作頻率(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電壓(0~30%)可變
10、失速防止動作水平:動作電流水平可以設定(0~200%間可變),可以選擇有或無。
二、運行特性
1、頻率設定信號
1)、模擬量輸入:2點
A、端子2:可在0~10V, 0~5V間選擇
B、端子4:可在0~10V, 0~5V, 4~2OmA間選擇
2)、數字輸入:通過操作面板、參數單元進行輸入、可選擇頻率設定單位
2、啟動信號:可選擇正轉·反轉分別控制、啟動信號自保持輸入(3線輸入)
3、輸入信號:5點,可從多段速度選擇、遠程設定、第2功能選擇、端子4輸入選擇、點動運行選擇、PID控制有效端子、外部過電流保護器輸入、PU-外部運行切換、V/F切換、輸出停止、啟動自保持選擇、正轉、反轉指令、變頻器復位、PU-NET運行切換、外部-NET運行切換、指令權切換、變頻器運行許可信號、PU運行外部互鎖信號、三角波功能選擇中選擇
4、運行功能:上下限頻率設定、頻率跳變運行、外部過電流保護器輸入選擇、瞬時停電再啟動運行、正轉·反轉防止、遠程設定、第2功能、多段速運行、再生回避、轉差補償、運行模式選擇、離線自動調諧功能、PID控制、計算機連接運行(RS-485)最佳勵磁控制、掉電停止、速度濾波控制、Modbus-RTU
5、輸出信號:
1)、輸出信號點數
A、集電極開路輸出:1點
B、繼電器輸出:1點
2)、運行狀態:可從變頻器運行中、頻率到達、過載報警、輸出頻率槍測、再生制動預報警、電子過電流保護預報警、變頻器運行準備完畢、輸出電流檢測、零電流檢測、PID下限、上限限位、PID正轉反轉輸出、風扇故障*2, FIN過熱預報警、停電減速中、PID控制動作中、PID愉出中斷中、再試中、壽命報警、電流平均值監視、遠程輸出、輕故障輸出、異常輸出、異常輸出3、維護定時器報警中選擇。
3)、顯示計用模擬量輸出:模擬量輸出,MAX 10VDC 1點
4)、顯示計用:從輸出頻率、輸出電流(恒定)、輸出電壓、頻率設定值、變流器輸出電壓、再生制動使用率、電子過電流保擴,器負載率、輸出電流峰值、變流器輸出電壓峰值、基準電壓輸出、電機負載率、PID目標值、PID測定值、輸出電力、PID偏差、電機過電流保護負載率、變頻器過電流保護負載率中選擇
三、顯示
1、操作面板參數單元(FR-PU07)
1)、運行狀態:
從輸出頻率、輸出電流(恒定)、輸出電壓、頻率設定值、累積通電時間、實際運行時間、變流器輸出電壓、再生制動使用率、電子過電流保護器負載率、輸出電流峰值、變流器輸出電壓峰值、電機負載率, PID目標值、
2)、異常內容:
保護功能動作時顯示異常內容,記錄最近8次的異常內容(保護功能即將啟動前的輸出電壓、電流、頻率、累計通電時間)
2、僅參數單元(FR-PU04-CH/FR-PU07)可顯示的追加內容
1)、運行狀態:無
2)、異常內容:保護功能即將啟動前的輸出電壓、電流、頻率、累積通電時間
3)、對話式引導:借助于幫助功能進行的操作指南
四、保護功能
加速中過電流、恒速中過電流、減速中過電流、加速中過電壓、恒速中過電壓、減速中過電壓、變頻器過電流保護動作、電機過電流保護動作、散熱片過熱、輸入缺相*5、啟動時輸出側接地過電流*4,輸出短路、輸出缺相、外部過電流保護動作*4, PTC熱敏電阻器動作*4、參數錯誤、發生PU脫離、再試次數溢出*4, CPU異常、制動晶體管異常、浪涌電阻過熱、模擬量輸出異常、失速防止、超過輸出電流檢測值。
五、報警功能
風扇故障*2、過電流失速防止、過電壓失速防止、PU停止、參數寫入錯誤、再生制動預報警*4、電子過電流保護預報譬、維護輸出*4、電壓不足、操作面板鎖定、密碼設定中、變頻器復位中
六、環境
1、周圍環境溫度:-10℃~+50℃(不結冰)*3
2、周圍濕度:90%RH以下(不凝露)
3、儲存溫度*1:-20℃~+65℃
4、環境:室內(無腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、塵埃)
5、海拔高度、振動:海拔1000m以下·5.9m/s2以下
備注:
*1、在運輸時等短時間內可以適用的溫度。
*2、0.75K或以下機型沒有冷卻風扇,因此不具備該功能。
*3、在40℃以下的環境溫度中使用時可密集安裝(間隔0cm)。
*4、初始狀態下,該保護功能無效。
*5、該保護功能僅對3相電源輸入規格品有效。