大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2024-08-30
查看hgg1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 11:08
可以設定長度運行,同時檢測編碼器脈沖數與設定脈沖作對比,在設定的脈沖走完后再走相差脈沖就好了,絕對可以實現正負5MM
在路上。。。QQ:1186037532

主站蜘蛛池模板: 久久国内精品| 国产区成人综合色在线| 女人与zzzooooxxx| 欧美夜夜精品一级爽| 国产午夜精品一区二区三区| 性欧美xxxxx护士另类| 美女大逼逼| segou视频在线观看| 娇妻在床上迎合男人| 亚洲精品综合网| 美女私人影院| haodiaose在线精品免费观看| 亚洲精品免费在线观看| 亚洲欧美国产精品完整版| 处女摘花视频| 久久国产精品福利影集| 91啦丨porny丨蝌蚪| 青青热久免费精品视频精品| 小便japanesewctv| 高h生子双性美人受| 91韩国女主播| 久久人妻少妇嫩草AV无码| 日韩精品中文字幕久久| 潘甜甜在线观看| 欧美日韩在线成人看片a| 国产乱码在线精品可播放| 5x社区在线观看直接进入| 热99精品只有里视频最新| 亚洲国产在线午夜视频无| 我的妹妹最近有点怪免费播放| 2015小明台湾永久区域免费| 国产91第一页| 国产精品密播放国产免费看 | 午夜久久久久久亚洲国产精品| 好爽好舒服视频| 99久久综合给久久精品| 17岁俄罗斯csgo| 成 人 亚洲 综合天堂| 成版人快猫永久破解版| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 亚洲热在线观看|