各位前輩,我要用CP1H控制4個步進電機,實現類似于示教的功能。就是說按下運動按鈕步進電機運行,記錄脈沖個數,再按下重復按鈕,步進電機能夠運動相同的脈沖數。 因為是示教模式,所以電機運動不能用PULS提前設好脈沖個數,要用SPED持續輸出,松開按鈕用INI停止輸出。 之前考慮過用高速計數器進行記錄,但高速計數器需要24v的輸入,好像脈沖輸出不能直接接入。 請各位前輩提供一下思路。 -----------------------------------2016年4月22日更新--------------------------------初步實現了示教功能,用PRV讀取當前脈沖值配合PULS和SPED目前問題是電機反轉時當前脈沖值為負數,無法直接用于PULS指令。要自行取反還是有其他好的解決方法嗎?附上不完美的歐姆龍步進電機示教程序[attachment=146839][ 此帖被jiangleidhr在2016-04-22 20:41重新編輯 ]