請教各位大神,PID控制中的P值到底是一個什么概念,怎么理解啊?
舉一個實例,我有一臺設備,需要進行溫度控制的,一般溫度會設定在60℃,我記得溫控器里的P值是14.7
我在觀察時發現,當溫度在達到某一個溫度點之前,控制器是全力輸出(4~20mA),輸出20mA,當溫度超過這個溫度點后,輸出的電流值會慢慢下降。下降后的電流輸出與這個14.7的關系是如何?真的好想知道啊!
我想知道,這個溫度點和我的P值得設定值是怎么的一個對應關系?這個14.7是比例度還是比例系數呢?它有單位嗎?
一般而言,溫控器里的KP設定14.7  是什么意思,是14.7%嗎?
因為基礎較差,我想看很久很久都沒有明白,上面的敘述也很亂,希望大家幫幫忙,我是一名普通工人,沒有多少錢感謝大家,微信十元紅包用來感謝讓我明白的人,聊表一點點誠意!
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 12:16
輸出=比例p*誤差,誤差越大輸出越大,P過小控制作用差,達到慢或達不到設定值,P過大輸出容易超調,產生震蕩。當然,這是純比例控制。

主站蜘蛛池模板: 亚洲娇小性hd| a亚洲天堂| 国产剧情一区| 果冻传媒林予曦图片| 亚洲尿尿| 国产午夜精品久久久久| 污小说h| 公交车强校花系列小说| 日本zzzzwww大片免费| 亚洲精品中文字幕第一区| 久久黄色录像| 日韩香蕉视频| 4虎影视国产在线观看精品| 亚洲ss| 国产成人看片免费视频观看| 维修工的调教| 日韩影院在线| 成年看片免费高清观看| 日本高清不卡一区久久精品| 调教小龙女| 欧美三级一区二区| boobsmilking流奶水野战| 欧美日一级片| 欧美一级片免费| 34g污奶跳舞| 日本护士撒尿xxxxhd| 久久精品手机观看| 国产激情久久久久影院小草| 四虎播放器| 91制片厂官网| 国产盗摄wc女厕所| 91精品久久一区二区三区| 日韩一区二区在线视频| 黑人k8经典| 欧洲另类一二三四区| 亚洲精品成人| 和岳m的小说| 男人最爱看的网站| 憋尿调教绝望之岛| 国产99青草全福视在线| 亚洲国产AV一区二区三区四区|