請教各位大神,PID控制中的P值到底是一個什么概念,怎么理解啊? 舉一個實例,我有一臺設備,需要進行溫度控制的,一般溫度會設定在60℃,我記得溫控器里的P值是14.7 我在觀察時發現,當溫度在達到某一個溫度點之前,控制器是全力輸出(4~20mA),輸出20mA,當溫度超過這個溫度點后,輸出的電流值會慢慢下降。下降后的電流輸出與這個14.7的關系是如何?真的好想知道啊! 我想知道,這個溫度點和我的P值得設定值是怎么的一個對應關系?這個14.7是比例度還是比例系數呢?它有單位嗎? 一般而言,溫控器里的KP設定14.7 是什么意思,是14.7%嗎? 因為基礎較差,我想看很久很久都沒有明白,上面的敘述也很亂,希望大家幫幫忙,我是一名普通工人,沒有多少錢感謝大家,微信十元紅包用來感謝讓我明白的人,聊表一點點誠意! |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
理論: PID是以它的三種糾正演算法而命名的。這三種演算法都是用加法調整被控制的數值。而實際上這些加法運算大部分變成了減法運算因為被加數總是負值。這三種演算法是: 比例→來控制當前,誤差值和一個負常數P(表示比例)相乘,然後和預定的值相加。P只是在控制器的輸出和系統的誤差成比例的時候成立。比如說,一個電熱器的控制器的比例尺範圍是10°C,它的預定值是20°C。那麼它在10°C的時候會輸出100%,在15°C的時候會輸出50%,在19°C的時候輸出10%,注意在誤差是0的時候,控制器的輸出也是0。 積分→來控制過去,誤差值是過去一段時間的誤差和,然後乘以一個負常數I,然後和預定值相加。I從過去的平均誤差值來找到系統的輸出結果和預定值的平均誤差。一個簡單的比例系統會振蕩,會在預定值的附近來回變化,因為系統無法消除多餘的糾正。通過加上一個負的平均誤差比例值,平均的系統誤差值就會總是減少。所以,最終這個PID迴路系統會在預定值定下來。 導數→來控制將來,計算誤差的一階導,並和一個負常數D相乘,最後和預定值相加。這個導數的控制會對系統的改變作出反應。導數的結果越大,那麼控制系統就對輸出結果作出更快速的反應。這個D參數也是PID被成為可預測的控制器的原因。D參數對減少控制器短期的改變很有幫助。一些實際中的速度緩慢的系統可以不需要D參數。 一個PID控制器可以被稱作一個在頻域系統的過濾器。這一點在計算它是否會最終達到穩定結果時很有用。如果數值挑選不當,控制系統的輸入值會反覆振蕩,這導致系統可能永遠無法達到預設值。 實際: 每個廠家的PID計算公式不一定相同,因此它的PID值做更改時,也會有不同的影響。 另外跟[ 取樣時間]、[輸出值上限]、[輸出值下限].... 的設定都有連動關希。 樓主留言:我會再細細琢磨您的答案,若有不懂,還想請教您! |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
溫控表 PID 調整基本步驟: 1. 手動設定OH(輸出最大值) OL(輸出最小值) FL<5 (濾波) 例 : 溫度80°C OUT値 50% OH=>60 OL=>40 2. 自動搜尋PID . (Auto Rum) 3. 檢視穩定與收斂的情形 4. 當收斂的情形不如預期 適當增減P值 (或FL) 例: 將OUT (輸出值)固定不變 而顯示值飄動不穩 (1) 飄動大表示設備環境 有異常干擾 (2) 飄動小增加FL (減少P) 例: 將OUT (輸出值)固定不變 而顯示值穩定 表示設備環境 無異常干擾 PID 參數不對 重新設定 增加或減少 OH OL範圍(以OUT值為中心 上下各10%加減) 再自動搜尋PID . (Auto Rum) 5. 收斂的情形OK 將OH OL值調回正常範圍 (例 100%~0%) 或再做 P I D 個別微調 其他注意事項: ** I值大約為D值 4倍 (YOKOGAWA) **P值調昇時 FL最好不要同時調昇 否則會造成反應過慢 **一般正常 P=5 I=240 D=60 ***每一次做PID微調時 必須做紀錄 (1) 失敗時 可恢復原始值 (2) 可檢視變動過程 更加了解PID各個值對系統影響 PID的調整需要極大的耐心與細心 找到各個影響環境因素 將變異減到最小 樓主留言:可不可以QQ語音給我講講呢:583690600 |
---|---|
|