引用引用第4樓wu32u2于2016-07-15 11:17發表的 :我就問11A的實際電流,整定值20A會不會跳?回答會或者不會就成。
會跳or不會跳?這還要看幾遍?
啟動電流并不會引起熱繼電器動作,而且我也說的很清楚是工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,還有你說的1.15倍整定值出自哪里?看了下正泰官網公布的脫口特性曲線,1倍整定電流值不會引起熱繼電器跳開。
原來設定整定值也是高難度工作。。。
首先對于你第一次回復的時候我把你說的實際電流看成了額定電流,這樣其實已經回答了我的問題是由熱繼電器引起的。其次你給我講的故事是想論證我給14樓回復的觀點是正確的么?還是想說你把100A調到110A的過程多曲折麻煩?不管如何,既然你給出了回答,也這么認真的在這叫真,還是要說一聲謝謝,畢竟比一些無腦噴要好的多了。
引用引用第14樓lay111于2016-07-18 08:33發表的 : 一般起動電流是額定的5~7倍,過載設定應為1.15倍額定;過載繼電器是用來防範過載.你自我想像延伸使用了!
引用引用第22樓ajiang_th于2016-07-30 11:37發表的 :大家都別出來吵了,我都很多天沒來看這個題目了,今天來看了一下實在忍不住了,他說他不是來吵架的,請大家看看他上面給每一位的回復是不是都帶著火藥味的,如果同意我的說法的請打個手勢過來。另外,這個問題很顯然是樓主和他的電工朋友打賭,可能下注有十萬八萬也不一定吧,他就是想提出這個問題出來,然后,要大家來給他倆來做評判的。特無趣的事。!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號