[attachment=149647] 請教最近把一個a系列的程序轉換到fx3ga系列plc里面使用 ,把程序下載到plc后報警,d8066報警代碼是6629
內容如下:
錯誤代號列表[錯誤代號6629]
適用機型 FX系列PLC
=====================================================================================================
錯誤代號(D8066) 6629
錯誤信息 回路錯誤
錯誤的步號 D8069
LED狀態(RUN) OFF
LED狀態(PROG.E) 閃爍
PLC運行狀態 STOP
診斷時間 當改變程序時(STOP)
當傳送程序時(STOP)
電源接通
電源接通時初始化STOP至RUN的設置
錯誤現象及原因
未找到 P 或 I 標號。
解決方法
如果指令的組合方法不正確或成為一組的指令關系不正確, 則發生回路錯誤。
請在編程模式里正確的修正指令的相互關系。
程序如下:
[attachment=149642] [attachment=149643] [attachment=149644] [attachment=149645] [attachment=149646]