本文將在低壓系統中討論。
什么叫做開關?
開關,指的是能接通運行電流,并在一定時間范圍之內承受故障電流(短路電流)的沖擊的機械開關裝置。
所以,隔離開關是開關、負荷開關是開關,斷路器也是開關。
什么叫做隔離器?什么叫做隔離開關?
隔離器指的是能夠隔離電路的器件。這里的隔離包括兩方面的內容,其一,隔離器具有隔離電壓的能力。要做到這一點,其斷口必須要具有足夠的開距,能夠承受產品規定的沖擊電壓;其二,隔離器必須具有明確的斷點。這里的斷點指的是觸頭,不是指操作手柄。
注意上圖中,我們看到開關上有窗口,窗口內就是觸頭。對于開關的閉合和打開,我們都能從窗口中一目了然的看到。
隔離開關就是具有隔離器功能的開關。
為了讓其觸頭可視化,隔離開關的觸頭一般不帶滅弧罩,或者帶有很簡單的滅弧罩。
也因此,隔離開關不允許帶載拉閘。
隔離開關的參數:
額定電流In和額定電壓Un。額定電流與溫升有關,而額定電壓則與開距有關。
由于隔離開關不具有分斷能力,當發生短路后,它只能被動地承受短路電流的沖擊。因此它必須具有如下短路參數:
額定短時耐受電流Icw,也即隔離開關的熱穩定性。它是隔離開關在1秒鐘內承受的最大短路電流。
額定短路接通能力Icm,也即隔離開關的動穩定性。它是隔離開關能夠承受的最大短路電流峰值。
下圖是GB14048.3《低壓開關設備和控制設備 第3部分:隔離器、隔離開關......》對隔離開關的解釋:
下圖是ABB的隔離開關參數:
仔細看上圖的最右側OETL隔離開關的參數。它的額定短時耐受電流是80kA,額定短路合閘容量(短路接通能力)是176kA,兩者之比是2.2。這說明了什么?
什么是負荷開關?
所謂負荷開關,就是將熔斷器安裝在隔離開關動觸頭的刀臂上,由此構建的隔離開關+熔斷器組合電器,叫做負荷開關。
由于安裝了熔斷器,因此負荷開關具有短路分斷能力。由于這里的短路分斷能力是熔斷器提供的,所以又叫做截斷電流。
我們假設負荷開關控制了一臺電機,現在電機因為某種原因其中一相出現短路,對應的熔斷器熔斷,另外兩相的電流激增。如果這臺負荷開關能自動分斷的話,那么負荷開關的觸頭(注意,不是熔斷器)將出現很大的電流,有可能燒毀負荷開關的觸頭。這種電流叫做轉移電流。
也因此,低壓負荷開關不允許自動分閘。
什么是斷路器?
斷路器也是一種開關,但斷路器可以分斷過電流,也即過載電流和短路電流。
因此,斷路器必須具有開關的若干參數,也必須具有開斷短路電流的參數。
斷路器具有與開關相同的參數包括:
1)額定電壓和額定電流
2)短時耐受電流和短路接通能力。
這兩個值前者叫做開關的熱穩定性,后者叫做開關的動穩定性。
斷路器與開關不同的參數:
1)五種基本脫扣器及其脫扣曲線
五種脫扣器包括過載保護熱脫扣器、短路保護磁脫扣器、欠壓脫扣器、分勵脫扣器和接地故障保護脫扣器。
我們來看看ABB斷路器的脫扣器說明,如下:
各參數的具體門限值和時間值:
以過載保護為例,我們看到它的門限整定值從0.4倍額定電流一直到1倍額定電流可調。
我們再來看看斷路器其它的保護功能:
顯然,這些功能遠遠超過普通的開關,也因此,斷路器的應用才會如此普遍。
許多朋友們對熔斷器開關似乎有點認識不清,來個感官認識,如下:
值得注意的是:
高壓的負荷開關,當熔斷器熔斷時,它的撞擊器會撞擊脫扣機構實現脫扣。脫扣機構一般采取彈簧操作機構,簡稱彈操。由于轉移電流的原因,高壓負荷開關需要配套滅弧裝置。
低壓的負荷開關,我們從上圖中看到,是沒有任何滅弧裝置的。低壓負荷開關,除了利用熔斷器內部的細沙滅弧外,完全不具有熄滅轉移電流電弧的能力。因此,低壓負荷開關不允許自動脫扣跳閘。
再來看看高壓負荷開關:
我們看到,高壓負荷開關的開關在上,熔斷器在下。因此從低壓的命名方式來看,高壓負荷開關應當是開關熔斷器組合電器。
所以,在認識和使用開關電器時,一定要根據不同的電壓等級來認識它。
提個問題:
下圖是GIS,也即應用于高壓的組合電器:
請問GIS是開關熔斷器?還是熔斷器開關?
以下是百度上的說明:
GIS(GAS INSULATED SWITCHGEAR)是氣體絕緣全封閉組合電器的英文簡稱。GIS由斷路器、隔離開關、接地開關、互感器、避雷器、母線、連接件和出線終端等組成,這些設備或部件全部封閉在金屬接地的外殼中,在其內部充有一定壓力的SF6絕緣氣體,故也稱SF6全封閉組合器。
搞不清楚沒關系,只要記得:
1)高壓電器遠比低壓電器復雜。因此,不要把高壓電器的概念應用到低壓電器中,也不要把低壓電器的概念推廣到高壓電器中。
2)高壓電器中的組合電器是可以分閘的,但低壓電器中的開關熔斷器/熔斷器開關卻不允許自動分閘。
選自微信號:機械工業出版社E視界