匯川PLC(晶體管輸出) 控制匯川伺服驅動器 (IS620P)  用位置控制模式來控制伺服, CN1控制線 接線如下 PULLHI 和伺服內部+24V短接,(即針腳17腳和35腳短接) com- (即14針腳))和直流電源0V接,這個 pulse+ pulse-  sign+ sign- 怎么接線?(三菱的我知道 都是NP  PP 對應接Y 輸出,匯川的+  —怎么接?不能兩個都接Y 輸出吧!嘗試過pulse+接Y輸出 pulse- 接對應COM口,可是伺服電機不動作的)之前用三菱的都是 NP  和 PP 一個的 ,現在還分 +  -   怎么搞?來個真正用過匯川PLC的大神指點下,謝謝了!
srgkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2017-01-16
查看srgkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 08:30
國產的伺服一般來講還是畢竟方便,調節也沒有國外的麻煩。
就這個圖而言,個人覺得35腳接24V+,43腳接脈沖Y輸出端,另外PLC的輸出端的COM口要接24V-,
其它報警輸出端也要做好,否則就算有剎車,報警也會向下掉的(針對垂直運動模組),僅供參考!
樓主留言:
我按照說明書在接線,可是伺服電機還是不動作,是不是程序不對。新手求指教!
一分學習,三分實踐。
srgkong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2017-01-16
查看srgkong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-23 08:25
引用
引用第3樓zhanglong777于2016-08-22 17:24發表的  :

我是內部+24V 和pullhi 短接,接線按照說明書上短接,如圖片上接線,可是伺服電機不動作,脈沖輸出Y1沒有!是程序不對嗎?


監控看一下,是沒有發脈沖還是發了脈沖伺服驅動器沒有變化。
如果沒有發脈沖,那檢查一下程序,如果脈沖發了,請檢查一下伺服參數設置是否正確。
一分學習,三分實踐。

主站蜘蛛池模板: 国产精品免费久久久久影院| 国产成人福利免费观看| 日韩视频在线观看中字| 扒开大腿狠狠挺进视频| 欧美日韩精品在线视频| 91久| 亚裔maricahase和黑人| 欧美一区二区免费| 黑人chinese女人| 青青草在线观看| 亚洲午夜精品久久久久| 国产视频a区| 国产在线观看人成激情视频| 日韩成人一区ftp在线播放| 欧美性xxxxx| 大jjjj免费看视频| yy6080久久国产伦理| 日本高清在线播放一区二区三区 | 日本videossexx日本人| 黑人草| fc2免费人成为视频| 久久这里都是精品| 暖暖的视频完整视频韩国免费| 亚洲成av人影院| 公妇仑乱在线观看| 果冻传媒在线播放1| 奇米成人| 亚洲va在线va天堂成人| 美女的让男人桶爽30分钟的| 成年人黄色录像| 国产第一草草影院| 亚洲AV综合99一二三四区| 亚洲国产成人精品| 热99re国产久热在线| 精品一区二区三区视频| 国产永久免费爽视频在线| 波多野结衣 在线| 亚洲成人一区二区| 欧美日韩亚洲另类人人澡| 色综合久久夜色精品国产 | 四虎影院免费视频|