我有個機器,觸摸屏和PLC都是維控的,經常觸摸屏是的按鈕,那種啟動按鈕在屏幕里的,手指按啟動,馬上又恢復成停止,啟動按不起來,拔掉PLC的通訊線就按的起來,有時候PLC電源多開幾次,或者運行停止的撥動開關拔幾次后正常,這到底是plc的問題還是觸摸屏的問題,目前沒有多余的PLC可以換。謝謝高手
今天這個問題已經查出了,維控的質量不咋的,是X0輸入端故障,程序是一開機先M8002把PLC所有狀態復位,而X0作為急停按鈕和M8002并聯,同樣復位所有的元件。可能是X0的輸入端子的光藕有時通有時不通。而X0的指示燈是亮的,就是里面不通。我把程序里的X0改成X6(X6剛好有空),然后把接在X0的那根線接到X6。OKOKOK啦
[ 此帖被付杰888在2016-08-29 10:21重新編輯 ]