三菱FX1N和變頻器D700的通信連接,我加了FX1N-485-BD通信模塊,來做電機的正反轉控制。老是實現不了
參數設置:
PU接口 通信參數 設定值 備注
Pr.117 變頻器站號 0 0站變頻器
Pr.118 通信速度 192 通信波特率為19.2K
Pr.119 停止位長度 10 7位/停止位是1位
Pr.120 是否奇偶校驗 2 偶檢驗
Pr.121 通信重試次數 9999 即使發生通信錯誤變頻器也不會跳閘
Pr.122 通信檢查時間間隔 9999 不進行通信檢測
Pr.123 等待時間設置 9999 用通信數據進行設定
Pr.124 CR、LF選擇 0 無CR,無LF
Pr.79 操作模式 0 外部/PU切換模式
Pr.340 通信啟動模式選擇 1 以網絡運行模式啟動