SIVACON-8PT低壓開關柜具有用于建筑行業和工業領域的標準型結構。SIVACON是向世界各地推廣的配電低壓裝置,它可應用在最大額定電流至7400A各種容量等級的層面上,它既可采用固定安裝式設計,也可采用抽出式設計。西門子通過與本地優秀的,高水準的低壓開關柜生產廠合作,使他們成為生產SIVACON8PT的技術合作伙伴,將多用途的、通過形式試驗的SIVACON低壓開關柜完完全全地帶到了您的身邊。

  每臺SIVACON開關柜均通過型式試驗,來驗證安全性及各項質量。

  斷路器技術設計

  采用斷路器技術的進線柜、饋電柜和母聯柜,不論是抽出式結構,還是固定安裝式,均裝有3WL/3WT型斷路器。

  因為大多數用電設備是接在這類開關柜的后面,所以從開關設備的長期運行可靠性與人身安全性來看,它具有特殊的意義。SIVACON應用斷路器技術的元件來實現這些要求。

  固定式技術設計:電纜饋電回路用配電柜是采用固定安裝式結構形式,根據用戶要求,可裝配斷路器或熔斷器式隔離開關。這類配電柜主要應用在工作條件下不需要進行更換或允許短暫停電的場合。在這種情況下,SIVACON固定安裝式技術就顯示出其很高的經濟性、安全性和應變性。

  無功功率補償

  無功功率集中補償用的控制柜能降低變壓器和電纜的負載,減少傳輸損耗,節約用電費用。根據不同的用電設備組成結構,控制柜可裝配非扼流型或扼流型電容器組件。

  插入式設計

  裝有電動機回路及電纜饋電回路的插入式開關柜是抽出式設計的較經濟的替代物。通過在進線側的插頭,使得單元具有快速的可更換性,并無需開關柜整柜斷電。

  抽出式設計

  裝有電動機回路及電纜饋電回路的抽出式開關柜具有最佳的安全性及適用性,提供了較高的操作方便性。利用導向的抽出式機構,可快速方便的進行更換及調整。因此每一模塊能進行諸如增補或變換,即使隔室也可在操作期間進行變換。SIVACON的抽出式設計提供了較高的適用性

  使用環境條件:

  1、安裝地點:戶內:

  2、海拔高度:不超過1000m:

  3、環境溫度:不高于40℃,最低氣溫不低于-15℃,日溫差不大于15℃:

  4、相對濕度:月相對濕度平均值不超過90%

  5、周圍環境應為沒有火災、爆炸危險、嚴重污穢、化學腐蝕的場所:

  6、地震烈度:不超過8度:

  7、無經常性的劇烈震動:

  注:產品使用環境條件超出以上規定者,用戶與制造廠協商。

  標準和規范通過型式試驗的低壓開關柜(TTA) 在內部故障條件下的電弧試驗IEC60439-1,DINEN60439-1(VDE0660第500部分) IEC61641,VDE0660第500部分,補充2

  電氣間隙與爬電距離額定沖擊耐受電壓(Uimp)8kV

  過電壓類別III

  過電壓類別3

  額定絕緣電壓(Ui)1000V

  額定工作電壓Ue)至690V

  額定電流(In) 母線(3極和4極)水平主母線額定電流至4000A

  額定峰值耐受電流(Ipk)至250kA

  額定短時耐受電流(Icw)至100 kA,1s 至80 kA,3s

  斷路器技術用垂直母線額定電流至3200A

  額定峰值耐受電流(Ipk)至220kA

  額定短時耐受電流(Icw)至80 kA,1s 至50 kA,3s

  固定安裝技術用垂直母線額定電流至2800A

  額定峰值耐受電流(Ipk)至163kA

  額定短時耐受電流(Icw) 至65*kA,1s 至50 kA,3s

  條型插入技術用垂直母線額定電流至2200A

  額定峰值耐受電流(Ipk)至110kA

  額定短時耐受電流(Icw)至50kA,1s

  開關額定電流斷路器 電纜饋電回路至3200A 至630AA

  內部分隔形式1至形式4IEC60439-1,第7.7款

  表面處理支撐結構鍍鋅/粉末噴涂/噴漆

  外殼鍍鋅/粉末噴涂/噴漆

  門粉末噴涂/噴漆

  防護等級符合IEC60529,EN60529IP30至IP54

  外形尺寸高:2200 寬:400,600,800,1000,1600mm 深:600,800,1000,1200mm

  *額定限制短路電流ICC至100kA

  一、安全可靠、靈活多樣:通過型式試驗的低壓開關柜

  SIVACON低壓開關柜具有用于建筑行業和工業技術領域的標準型結構。SIVACON是向世界各地推廣的開關柜,它可應用在最大額定電流至7400A的各種容量等級的層面上,它既可采用固定安裝式設計、插入式設計,也可采用抽出式設計。

  模塊化的設計

  每臺SIVACON都是完全用標準化和典型化的模塊制成。所有模塊在質量上均符合西門子評定指標和設計指標。模塊具有多種組合可能性,從而能滿足各式各樣的要求。全部采用優質的西門子開關電器就能保證做到使用壽命長和運行可靠性高。

  SIVACON特點

  · 通過型式試驗的低壓開關柜(TTA)

  · 水平母線統一布置在開關柜的上方

  · 3極和4極水平母線系統其額定電流可至7400A

  · 額定峰值耐受電流Ipk可至375kA

  · 器件隔室的深度尺寸大,適用于各種安裝

  · 器件隔室可按模數結構分隔成不同的單元

  · 開關柜可單面安裝,也可以背靠背安裝

  · 進線可采用上進線或下進線

  · 出線電纜可在柜體前部連接或后部連接

  二、機動靈活:SIVACON永遠滿足您的要求

  SIVACON的模塊化技術能使開關柜最佳地適應各種要求。

  · 水平母線統一布置在開關柜的上方

  · 器件可任意裝入器件隔室,它與水平母線系統和開關柜的深度尺寸無關

  · 可根據要求來分隔各功能隔室

  · 器件隔室的深度尺寸大

  能最佳地適應開關設備安裝現場的條件

  · 可靠墻安裝或自由落地安裝

  · 電纜可選用上進線或下進線

  · 水平母線連接方便

  · 電纜可柜前連接或柜后連接

  三、骨架和外殼:尺寸精準,結構牢固

  骨架是開關柜的承重結構,它是由牢固的鋼板型材相互連接而構成。

  SIVACON的骨架尺寸精準和穩固。它有二種結構型式,即螺釘連接式或焊接式。

  · 骨架上帶有模數為25mm的孔,可供各種用途的擴展。

  · 門體機動靈活,能滿足各種要求。

  · 門的開啟角度可至180°。

  · 旋柄彈簧鎖能可靠地防止由于疏忽或意外而使門彈開。

  · 柜頂裝有釋壓裝置。

  表面處理

  可選用粉末噴涂、噴涂或鍍鋅。

  材料

  骨架和外殼均用鋼板制成,其厚度為:骨架:2.5mm外殼:2.0mm

  防護等級符合IEC60529的規定

  自然通風型柜體:IP30,IP31,IP40,IP41,IP42,非通風型柜體IP40,IP54

  四、靈活多變的水平母線系統:對不同的使用要求的回答

  對水平母線系統提出的各種要求,需要用不同的實施可能性給予滿足。

  SIVACON提供的模塊,即能做到結構經濟性,又能實現運行的高度安全性。

  · 水平母線布置在柜的上方。

  · 水平母線系統的額定電流至7400A。

  · 額定電流的等級劃分面向實踐。

  · 額定峰值耐受電流IPK可至375KA。

  · 母線隔室與器件隔室是相互隔開的。

  · 從上方能方便地進行柜體母排間的連接。

  · 具有電弧屏障,可對內部故障電弧進行限制。

  五、斷路器技術(FCB):結構緊湊、安全可靠、用戶歡迎

  采用斷路器技術的進線柜、饋電柜和母聯柜,不論是抽出式結構,還是固定安裝式,均裝有3W.型斷路器。

  因為大多數用電設備是接在這類開關柜的后面,所以從開關設備的長期運行可靠性與人身安全性來看,它具有特殊的意義。

  SIVACON應用斷路器技術的元件來實現這些要求。

  結構緊湊和安全可靠

  · 由于采用通過型式試驗的開關柜(TTA)而提高了安全性。

  · 門關閉時具有試驗和分離位置。

  · 斷路器是裝入在各自相互隔開的隔室中,而每個隔室又都裝有獨立的門。

  · 各額定電流范圍均能與接線條件獲得最佳配合。

  · 電纜可從下方或上方連接。

  應用3W.型斷路器深受用戶歡迎

  額定電流范圍從630至6300A的西門子3W.斷路器可用于固定安裝式結構和抽出式結構,這就是說:

  · 供電方向不受技術數據限制,可自由選擇。

  · 作為時間選擇性短路保護的短時電流承載能力高達500MS,這樣,在出現短路時,對于系統中未發生短路的部件就可保證安全運行。

  · 在延時時間十分短促時(50ms)可采用ZSS型縮短時間的選擇性控制裝置作為短路保護。

  · 控制面板上帶有LCD工作電流顯示器(不用電流表和電流互感器)。

  · 在門關閉的情況下顯示與操作。

  器件隔室

  · 在門關閉時,斷路器可安全地移動。

  · 在維修位置,可在現場直接進行檢查,而不需要取出斷路器。

  電纜或母線連接隔室

  · 電纜或母線可從上方或下方連接。

  · 電纜連接隔室與額定電流相匹配,它能最佳地配合電纜和母線的連接條件。

  · 使用最佳連接隔室將顯著縮短安裝時間。

  六、固定安裝式技術(OFF):經濟、安全和適應性好

  電纜饋電回路用配電柜是采用固定安裝式結構型式,根據用戶要求,可裝配斷路器或熔斷器式隔離開關。

  這類配電柜主要應用在工作條件下不需要進行更換或允許短暫停電的場合。

  在這種情況下,SIVACON固定裝入式技術就顯示出其很高的經濟性、安全性和應變性。

  · 采用通過型式試驗的標準模塊(TTA)提高了安全性。

  · 采用模塊式結構使電纜饋電回路配電柜能任意組合。

  · 使用側面的垂直配電母線,能迅速地進行改裝。

  · 在開關設備不帶電且已斷開的情況下,可毫無問題地更換電纜饋電回路。

  電纜分支回路采用模塊式結構

  電纜分支回路采用模塊式結構模塊式的電纜分支回路使安裝靈活又方便。

  它能簡單地實現為適應工作條件而需進行改裝和擴展。

  · 可任意地裝入的斷路器或熔斷器式隔離開關。

  · 配電屏中的電纜饋電回路可自由組合。

  · 電器元件支承架可隨意調節,以便獲得統一的正面。

  · 電纜饋電回路上可帶或不帶電流表。

  饋電回路的隔室化設計

  每一斷路器具有相應的門的隔室化設計提高了安裝的及人身防護的安全性。

  · 每一斷路器具有相應的門及隔室

  · 3VL斷路器或插撥式3VL斷路器

  · 內部間隔形式最高可至BS60439的形式4類別7(每一功能單元具有連接盒)

  · 位于后部的電纜連接隔室具有優化的連接條件

  可通斷的條型熔斷器式隔離開關

  條形熔斷器式隔離開關,其結構緊湊,并用模塊組成。從可達到的裝容密度來看,它具有最佳的裝入條件。

  · 額定電流至630A的電纜饋電回路可帶電流表或不帶電流表

  · 每柜可裝入24條饋電回路

  · 在不帶電的情況下更換熔斷器

  七、無功功率補償(PFC):低成本和高安全

  無功功率集中補償用的控制柜能降低變壓器和電纜的負載,減少傳輸損耗,節約用電費用。根據不同的用電設備組成結構,控制柜可裝配非扼流型或扼流型電容器組件。

  在門板上裝有電子式無功功率控制器

  多功能顯示

  C/k值自動整定

  可調cosφ值,調節范圍從0.8感性至0.98容性

  手動/自動運行

  電容器組件至100kvar

  熔斷器式隔離開關

  控制電容器的接觸器

  MKK電容器

  放電裝置

  濾波電抗器(扼流時選用)

  八、3NJ6條型插入式技術(OFPD):快速插接,永遠安全

  采用插接技術的電纜分支回路用配電柜,如與抽出式技術相比較,它顯得更經濟。它的結構緊湊,并通過進線側的插接觸頭,能實現快速改裝或在工作條件下進行更換。SIVACON條型結構型式具有更高的經濟性、安全性和靈活性。

  · 采用通過型式試驗的標準模塊(TTA)提高了安全性

  · 通過進線側的插接觸頭可實現快速改裝與互換

  · 用于額定電流至630A的條型電纜饋電回路的器件有:

  -裝有熔斷器的熔斷器模塊

  -裝有單斷點熔斷器式隔離開關

  -裝有雙斷點熔斷器式隔離開關

  -隔離開關

  · 裝容密度高,每柜可裝34條饋電回路

  · 在不帶電的情況下更換熔斷器

  · 插接式母線系統具有接觸防護

  · 電纜連接隔室寬為400mm

  · 防護等級至IP40

  · 配電裝置不需要整柜斷電就能更換饋電回路

  九、用于自由設計的控制柜(CCS):為機動靈活提供許多空間

  多種多樣的擴展元件可供自由設計的控制和調節柜選用。

  · 控制柜的母線系統可選3極和4極

  · 額定電流至1200A

  · 額定短時耐受電流lcw可至65kA

  · 可帶有與柜體等高的門或各隔室均帶有獨立的小門

  · 柜體隔室化

  · 各種各樣的擴展元件

  十、插入式設計(OFPM):可迅速的插接,永遠安全

  裝有電動機回路及電纜饋電回路的插入式開關柜是抽出式設計的較經濟的替代物。通過在進線側的插頭,使得單元具有快速的可更換性,并無需開關柜整柜斷電。

  SIVACON插入式設計確保良好的經濟性,可靠性及通用性。

  · 采用通過型式試驗的標準模塊(TTA)具有較高安全等級

  · 在進線側具有插接插頭,可快速更換單元

  · 馬達回路可至250kW

  · 饋電回路可至630A

  · 有熔斷器或非熔斷器保護

  · 較高的裝容密度(每柜可至22個回路)

  · 插接母線系統具有防電擊防護(可選擇)

  · 縱向導向確保充分的連接

  · 400mm寬的電纜連接隔室

  · 控制面板在門上(可選擇)

  · 安裝板用于附加的控制器件

  · 更換回路無需開關柜整柜斷電

  垂直母線系統

  垂直母線系統位于柜體的后部。其具有對帶電體的接觸防護,無需附加的活門。

  · 具有防電擊防護(可選)

  · 3極或4極

  · 接觸防護(IP20B)

  · 插接孔以25mm為模數

  電纜連接

  · 外部動力電纜直接連接在開關器件上

  · 控制回路在端子上接線

  · 400mm寬的電纜連接隔室

  十一、抽出式設計(OFW):適用性強,永遠安全

  裝有電動機回路及電纜饋電回路的抽出式開關柜具有最佳的安全性及適用性,提供了較高的操作方便性。

  利用導向的抽出式機構,可快速方便的進行更換及調整。因此每一模塊能進行諸如增補或變換,即使隔室也可在操作期間進行變換。

  SIVACON的抽出式設計提供了較高的適用性。

  · 采用通過型式試驗的標準模塊具有較高的安全等級

  · 出線回路可至250kW

  · 可帶有熔斷器或非熔斷器保護

  · 試驗位置和分離位置的防護等級為IP30

  · 所有的抽出單元具有標準的操作界面

  · 在供電側及饋電側具有隔離間隙

  · 抽出式單元節省空間,最小高度為100mm

  · 電纜連接隔室可在前部或后部

  · 根據變化的條件可方便的進行變換,無需整柜斷電

  SIVACON抽出式單元提供了操作使用的安全性

  · 以8種模數高度的標準化設計(100、150、200、300、400、500、600、700mm)

  · 抽出單元的位置清晰可見

  · 所有的單元具有誤操作防護

  · 控制插頭可至40針及可附加通訊總線插頭(可選)

  · 抽出式單元的鉸鏈式前板可方便的用于單元調整(模數≥200mm)

  · 抽出式單元大于250A時具有省力機構可方便插入

  · 在后部有足夠的空間用于安裝輔助器件

  · 分離位置可鎖定使得在負載側可安全操作

  根據變化的要求可進行靈活可靠的調整

  · 無需整柜斷電就可進行單元隔室的簡單變換

  · 在單元隔室內無需任何接線工作

  · 動力及控制電纜可分別在電纜連接隔室連接

  · 電纜連接隔室可選400mm寬(前部)或600mm寬(后部)

  垂直母線系統

  垂直母線系統位于柜體的后部。它具有安全接觸防護,無需附加防護帶電體的活門。

  · 帶有電擊防護

  · 3極或4極

  · 安全防護(IP20B)

  · 25mm模數的插孔

  訂貨時用戶應提供下列資料:

  1、產品型號、名稱和數量;

  2、一次回路線路方案編號、系統圖號排列圖;

  3、二次回路原理圖、端子排列圖;

  4、一、二次回路中所選用的元件詳細的規格及數量;

  5、母線排的規格,否則按制造廠標準提供;

  6、若產品用于特殊環境中,則應在訂貨時提明。

主站蜘蛛池模板: a∨在线观看| kkkk4444在线看片免费| 精彩国产萝视频在线| 欧美高清免费一级在线| 国产精品久久久| 美女漫画网| 亚洲可乐操| 日韩成人精品| 久久久伊人影院| 免费看成人毛片日本久久| 精品一区二区三区五区六区| 天天快乐高清在线观看| a∨79成人网| 亚洲国产99在线精品一区69堂| 3d肉浦团在线观看| 午夜亚洲一区二区福利| 男男gaygays18中国| 精品蜜臀AV在线天堂| 男人女人日皮视频| 国产精品女主播自在线拍| 校草让我脱了内裤给全班看 | 国产1广场舞丰满老女偷| 美女脱了内裤打开腿让人羞羞软件 | 插入逼| 男男双性生子产乳高辣h| 1024国产看片在线观看| 2020国产精品视频免费| 日韩欧美国产成人| 亚洲ss| 啊好大好爽| 久青草国产观看在线视频| 美女精品永久福利在线| 丝袜爆操| 91亚洲精品久久91综合| 亚洲欧美优优色在线影院| 天天舔天天干| 国产香蕉一区二区在线网站| 2021国产精品露脸在线| 亚洲成人免费观看| 天色综合| 亚洲图片一区二区|